Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring

: 06 feb 2013 20:10
af Lui
Hey forum

Har lidt problemer ned mit multiheat 2,5 som overskriften beskriver, så vil den ikke rigtig gå i pausefyring.
Den bliver bare ved med at køre 30/100% "mode"

Indstillinger er som flg. :

100% = 20 sek - 57% blæs

30-100% = 50 sek - 10% blæs

Pause = 15 min

Set temp = 71 grader

H: 0,3
L: 0,1
P:06

Håber i kan hjælpe med at få den til at køre lidt mere i pausefyring.

Mvh
Lui

Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring

: 06 feb 2013 20:13
af snubbi
hej
når den går i pause soden den ,den skal helst køre hele tiden .
den kan godt nå set temp ?

Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring

: 06 feb 2013 21:06
af Lui
Den når ikke rigtig set temperaturen, og ville bare mene det er mere pille besparende hvis den går i pausefyring .. ??

Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring

: 06 feb 2013 21:09
af Bigfoot
Lui skrev:Den når ikke rigtig set temperaturen, og ville bare mene det er mere pille besparende hvis den går i pausefyring .. ??
det skal netop køre sådan som du siger...

kan den køre kontinuerligt, og måske lige ligge 2-3 grader under settemp, så kører den helt korrekt.....

Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring

: 06 feb 2013 22:08
af Lui
Okay den kører lige et par grader under set temp. Men var overbevist om at den helst skulle slå over på pausefyring for at køre mere økonomisk med hensyn til pille forbrug ...

Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring

: 06 feb 2013 22:42
af levi
Lui skrev:Okay den kører lige et par grader under set temp. Men var overbevist om at den helst skulle slå over på pausefyring for at køre mere økonomisk med hensyn til pille forbrug ...
Pausefyring = fyring for gråspurvene, - så det skal du undgå så vidt det er muligt :great:

Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring

: 07 feb 2013 00:15
af thy
Lui skrev:Hey forum

Har lidt problemer ned mit multiheat 2,5 som overskriften beskriver, så vil den ikke rigtig gå i pausefyring.
Den bliver bare ved med at køre 30/100% "mode"

Indstillinger er som flg. :

100% = 20 sek - 57% blæs

30-100% = 50 sek - 10% blæs

Pause = 15 min

Set temp = 71 grader

H: 0,3
L: 0,1
P:06

Håber i kan hjælpe med at få den til at køre lidt mere i pausefyring.

Mvh
Lui
det kører som det skal på den lave... Umidelbart meget blæs på høj som burde kunne komme ned på 40-45% i blæs med de indstillinger du har..

Baxi 2,5 går ikke rigtig i pausefyring

: 07 feb 2013 06:03
af Lui
Tak for svar Thy. Det vil jeg kigge på.