kalasnikov
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland

Scotte, Fastbrændsel og Akkutank?

Indlægaf kalasnikov » 06 feb 2013 13:38

Hej StokerPro

Jeg har i dag et anlæg som dette:

Det har dog vist sig, at det bestemt ikke er smart lavet:
    1. Pillefyret skal varme tanken (spild af energi)
    2. Pumpe skal manuelt ændres fra 1 - 3 afhængig af om brændefyret er startet
    3. Ingen styring af shuntkredsens pumpe (kører hele tiden)
    4. Stort varmetab igennem brændefyret
    5. Brændefyret koger sommetider, hvis der både fyres i pillefyret og brændefyret

Jeg vil derfor gerne have anlægget ændret, så disse ulemper undgåes.

Har tegnet lidt og er kommet frem til at dette måske kan være en mulighed:

Er dog lidt i tvivl om jeg ved denne ændring, har overset noget:
    1. Kan jeg bruge den oplageret energi i tanken, når pillefyret er slukket (magnetventil åben)?
    2. Er en magnetventil egnet til opgaven med at spærre for akkutanken, når pillefyret kører?
    3. Lukker Laddomaten helt for akkutanken, hvis strømmen går?
    4. Er det hele helt hen i hampen?

Håber der er nogle venlige sjæle derude, som vil kommentere på dette.
Jeg modtager meget gerne forslag til forbedringer grin.gif


Aerobatic
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 115
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning

Scotte, Fastbrændsel og Akkutank?

Indlægaf Aerobatic » 06 feb 2013 14:41

kalasnikov skrev:Hej StokerPro

Jeg har i dag et anlæg som dette:

Det har dog vist sig, at det bestemt ikke er smart lavet:
    1. Pillefyret skal varme tanken (spild af energi)
    2. Pumpe skal manuelt ændres fra 1 - 3 afhængig af om brændefyret er startet
    3. Ingen styring af shuntkredsens pumpe (kører hele tiden)
    4. Stort varmetab igennem brændefyret
    5. Brændefyret koger sommetider, hvis der både fyres i pillefyret og brændefyret

Jeg vil derfor gerne have anlægget ændret, så disse ulemper undgåes.

Har tegnet lidt og er kommet frem til at dette måske kan være en mulighed:

Er dog lidt i tvivl om jeg ved denne ændring, har overset noget:
    1. Kan jeg bruge den oplageret energi i tanken, når pillefyret er slukket (magnetventil åben)?
    2. Er en magnetventil egnet til opgaven med at spærre for akkutanken, når pillefyret kører?
    3. Lukker Laddomaten helt for akkutanken, hvis strømmen går?
    4. Er det hele helt hen i hampen?

Håber der er nogle venlige sjæle derude, som vil kommentere på dette.
Jeg modtager meget gerne forslag til forbedringer grin.gif


1. ja
2. ja en motorventil, men tror også det er sådan en du mener?
3. nej der er selvcirkulation hvis strømmen går
4. nej det er meget bedre end før, men jeg ville nok sætte Scotten til at styre en motorventil på returen på begge kedler og så nøjes med en ladepumpe/shunt.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Kontakt:

Scotte, Fastbrændsel og Akkutank?

Indlægaf Ernst Drastrup » 06 feb 2013 15:59

Hvor bor du i Himmerland,
Måske vil du gerne have et besøg, jeg bor i Arden.

Send gerne en mail til.:
mailernst@mail.dk.

Jeg har lagt rørtangen på hylden, men give gerne gode råd og vejledning.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
kalasnikov
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland

Scotte, Fastbrændsel og Akkutank?

Indlægaf kalasnikov » 06 feb 2013 19:32

Aerobatic skrev:1. ja
2. ja en motorventil, men tror også det er sådan en du mener?
3. nej der er selvcirkulation hvis strømmen går
4. nej det er meget bedre end før, men jeg ville nok sætte Scotten til at styre en motorventil på returen på begge kedler og så nøjes med en ladepumpe/shunt.


Tak for svarene Aerobatic

2. Nej, jeg mente magnetventil, N-O:) Hvorfor er en motorventil være bedre?
3. Er der så ikke risiko for at vandet i tanken trækkes med rundt af pillefyrets shunt?
4. Er ikke glad for kun én shuntkreds, da der jo kræves forskelligt flow i de 2 kedler.

Brugeravatar
kalasnikov
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland

Scotte, Fastbrændsel og Akkutank?

Indlægaf kalasnikov » 06 feb 2013 19:46

Ernst Drastrup skrev:Hvor bor du i Himmerland,
Måske vil du gerne have et besøg, jeg bor i Arden.

Send gerne en mail til.:
mailernst@mail.dk.

Jeg har lagt rørtangen på hylden, men give gerne gode råd og vejledning.


Har sendt dig en mail :takker:


Aerobatic
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 115
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning

Scotte, Fastbrændsel og Akkutank?

Indlægaf Aerobatic » 07 feb 2013 10:02

kalasnikov skrev:
Tak for svarene Aerobatic

2. Nej, jeg mente magnetventil, N-O:) Hvorfor er en motorventil være bedre?
3. Er der så ikke risiko for at vandet i tanken trækkes med rundt af pillefyrets shunt?
4. Er ikke glad for kun én shuntkreds, da der jo kræves forskelligt flow i de 2 kedler.


2. det jeg har set er motorventiler, det kan godt være at man kan få magnet vemtiler også, de har samme funktion.
3. nej, der er jo lukket for returen fra akkubeholder.
4. måske, hvad sker der hvis du kører pillefyret på trin 3 på pumpen?

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 2547
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 200
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 5 gange

Scotte, Fastbrændsel og Akkutank?

Indlægaf pelle » 07 feb 2013 19:11

Måske er her noget der kan bruges... Det er en scotte tilsluttet akkutank og fastbrændsel...

diagram2.pdf
(44.29 KiB) Downloadet 86 gange
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
kalasnikov
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland

Scotte, Fastbrændsel og Akkutank?

Indlægaf kalasnikov » 08 feb 2013 15:38

Aerobatic skrev:2. det jeg har set er motorventiler, det kan godt være at man kan få magnet vemtiler også, de har samme funktion.
3. nej, der er jo lukket for returen fra akkubeholder.
4. måske, hvad sker der hvis du kører pillefyret på trin 3 på pumpen?

4. Så kan pillefyret ikke følge med;(

pelle skrev:Måske er her noget der kan bruges... Det er en scotte tilsluttet akkutank og fastbrændsel...

diagram2.pdf

Tak for diagram. Det ser meget godt ud. Det kræver dog at jeg laver en ekstra udgang fra tanken, hvilket jeg ikke ved om mine evner rækker til. Måske jeg skal forsøge;)