Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 06 feb 2013 09:59
af Benny
Hej med jer.

Lidt for-historie:

Vi købte et Scotte Blackstar 10 kW fyr tilbage i starten af maj 2012 med tilhørende shunt, trækstabilisator og 3 vejs VVB prioritering. Styringen er ver. 6.74. Fyret kører skide godt. dog har jeg har nu skiftet varmelegeme nr 2 siden købet. Styringen siger 1194 tændinger :shock: .

Mine temp indstillinger:
Fyr: 58 grader,- difference over: 10 grader
VVB : 57 grader
Har fulgt fyret når den laver varmt vand ved 60 % effekt. Når VVB når setpunktet skifter 3 vejsventilen, fyret "går" i 10 % og huset skal aftage temperaturen. Dette når huset aldrig inden fyret slukker, for derefter 10-30 min senere at starte op igen.
Nu til mit ?
Hvordan løser jeg dette på den smarteste og mest økonomiske måde? Hæve kedeltemp ?,- min filosofi er blot at jo højere kedeltemp jo højere afkøling af kedel og anlæg, - og nej jeg døjer ikke med kondens så vidt jeg kan se.
Findes der evt et menupunkt hvor man kan forlænge drifttiden i 10 % inden fyret slukker.

Håber i kan hjælpe med en fornuftig løsning :great:

Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 06 feb 2013 10:04
af Slettet 12854
Hej..

Prøv at ændre til:

Fyr: 60 grader.
Difference over: 15 grader.
VVB : 55 grader.

Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 06 feb 2013 10:08
af Benny
Hej Christian.
Ja det har jeg også spekuleret over, men betyder det så at hvis der ikke aftages varme i huset over en længere periode, vil den blive ved med at køre 10 % indtil den når 75 grader før den stopper?

Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 06 feb 2013 10:12
af Slettet 12854
Benny skrev:Hej Christian.
Ja det har jeg også spekuleret over, men betyder det så at hvis der ikke aftages varme i huset over en længere periode, vil den blive ved med at køre 10 % indtil den når 75 grader før den stopper?

Det vil jeg tro...

Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 06 feb 2013 11:04
af TaagMan
Benny skrev:Hej Christian.
Ja det har jeg også spekuleret over, men betyder det så at hvis der ikke aftages varme i huset over en længere periode, vil den blive ved med at køre 10 % indtil den når 75 grader før den stopper?
Ja, men det er ikke noget problem. Der er kun en 40-50L vand i kedlen, så det er minimalt hvad du kan optage af varme i den hvis der ikke er noget forbrug fra huset.

Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 06 feb 2013 12:56
af Benny
Hej igen
Mange tak for svarene. Jeg har hævet differencen og nulstilleret tælleren til el tænding,- så må vi se :great:

Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 06 feb 2013 15:05
af Perschultz2
Tidsstyring af VVB opvarmning kunne også hjælpe. Jeg har sat min til opvarmning ved opstart af varme til huset om morgenen, og igen efter 3 timers sluk af Scotten sent på eftermiddagen. Når VVB er varmet op er der stadig behov for varme til huset, så jeg slipper for "stoppet temp" - og optændinger kort efter.
Kedel: 60 grader.
Difference over: 15 grader.
VVB : 57 grader.

Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 06 feb 2013 17:37
af HR LUCCA
Hvad for en cirkulationspumpe har du ?

Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 08 feb 2013 12:45
af Benny
Hej Hr LUCCA

Jeg har en Grundfos Alpha 2 25-60

Begrænsning af el tændinger ved VVB prioritering

: 08 feb 2013 20:53
af HR LUCCA
Hvad har du stillet den på ? hvis den står på auto så prøv og stille den på 2 smalle streger , mit gjorde lidt lige som dit , det havde mange stop , efter den ikke står på auto har det næsten ingen stop , det kan også være dine P og I der ikke står rigtigt , men prøv det med pumpen , det er jo nemt og ændre .