BAXI 2.5 (uden ilt), lav røgtemp.

: 03 feb 2013 21:01
af Gekko
Hej Alle

Ja, så blev det min tur...

Jeg har 170 m2 (efterhånden) godt isoleret beboelse. Fyret på ejendommen er nok grundlæggende for stort til mit forbrug, men så længe det kører, får det lov... Det driller dog i perioder, og i øjeblikket er mit problem:

Fyret pause-fyrer stort set aldrig (og det er vel godt nok), men min røgtemp ved lav last ligger lige under/omkring 100 g. Det betyder at jeg ofte får en a-1 alarm. Jeg kan klare det ved at fjerne 2 turbolatorer, men jeg ønsker forslag til en indstilling, så det ikke behøves.

Mine nuværende data er som følger:

Set temp: 74 gr

Menu: -40
H 0.4
L 0.1
P 0.5

100%: Luft 25
Sek 29

30-100%: Luft 10
Sek 60

Pause: 15 min

Da jeg ved at der er mange med større indsigt end mig, vil jeg læne mig tilbage og bare afvente guldkornene... :?

BAXI 2.5 (uden ilt), lav røgtemp.

: 03 feb 2013 21:25
af snubbi
hej
er dit røg rør isoleret ?
hæv set temp lidt eks til 76 grader

BAXI 2.5 (uden ilt), lav røgtemp.

: 03 feb 2013 21:44
af Bigfoot
ellers hæv settemp til 80, så er differencen væsentlig mindre op til de 90.

Samtidig som snubbi nævner, er røgrøret isoleret, så kan det give nogle grader også. For mit eget vedkommende, gav det 15 grader i røgtemp, at isolere røgrøret med 50mm rockwollbats.

Et lille fif, tjeck lige din røgtempføler. Træk den lige ud af røret, og se hvordan den ser ud. Er den meget beskidt, kan den måle ret så forkert endda.
Det kan godt svare sig at rengøre den tit og ofte, når man kører sådan lidt på begrænsningerne.

BAXI 2.5 (uden ilt), lav røgtemp.

: 03 feb 2013 21:53
af thy
Gekko skrev:Hej Alle

Ja, så blev det min tur...

Jeg har 170 m2 (efterhånden) godt isoleret beboelse. Fyret på ejendommen er nok grundlæggende for stort til mit forbrug, men så længe det kører, får det lov... Det driller dog i perioder, og i øjeblikket er mit problem:

Fyret pause-fyrer stort set aldrig (og det er vel godt nok), men min røgtemp ved lav last ligger lige under/omkring 100 g. Det betyder at jeg ofte får en a-1 alarm. Jeg kan klare det ved at fjerne 2 turbolatorer, men jeg ønsker forslag til en indstilling, så det ikke behøves.

Mine nuværende data er som følger:

Set temp: 74 gr***76-80

Menu: -40
H 0.4
L 0.1
P 0.5

100%: Luft 25
Sek 29

30-100%: Luft 10
Sek 60*******30

Pause: 15 min

Da jeg ved at der er mange med større indsigt end mig, vil jeg læne mig tilbage og bare afvente guldkornene... :?
det er måske nok

BAXI 2.5 (uden ilt), lav røgtemp.

: 04 feb 2013 14:45
af Gekko
Tak for tilbagemeldinger!

Jeg havde allerede renset min røgtemp-føler, men mit røgrør er ikke isoleret. Jeg har altid tænkt, at når den måler 5 cm over kedlen betød det nok ikke noget.

Jeg vil nu isolere, og justere. Jeg vender tilbage med status om et par dage.

BAXI 2.5 (uden ilt), lav røgtemp.

: 04 feb 2013 14:50
af thy
Gekko skrev:Tak for tilbagemeldinger!

Jeg havde allerede renset min røgtemp-føler, men mit røgrør er ikke isoleret. Jeg har altid tænkt, at når den måler 5 cm over kedlen betød det nok ikke noget.

Jeg vil nu isolere, og justere. Jeg vender tilbage med status om et par dage.
H 0,2

blæs 20
sek 20

så er den høje lige justeret ned også..

det betyder 5-10 grader og det kan jo gøre meget(isolering)

kan du få følern til at pege lidt ned ad inde i røgrør lidt der også..