Styring af returløbs temperatur til accutank.

: 30 jan 2013 14:55
af Boesgaard 54
Inden længe skal jeg have indstaleret min ny indkøbte Atmos kedel, I den forbindelse har jeg gået og funderet om jeg kunne styre/fastholde min retur temperatur til accutanken.

I min nuværende opsætning af central varmen, har jeg en Danfoss VMV blandeventil, monteret med en Danfoss RAVK, hvor selve føleren er monteret i fremløbet, dette fungere fint og fastholder en forudindstillet temperatur, forudsat at accutank temperatur ligger højere end den valgte fremløbs temperatur til radiatore.

Min tanke er følgende: Ved og flytte føleren til retur rørret til accutank, kan jeg så fastholde en så lav retur temperatur som muligt (30gr) og samtidig vil det så begrænse flowet i anlægget (mindre roderi i vandet), føleren vil så også registre huset aktuelle varme behov, da RAVK elementet vil fastholde returtemperaturen og fremløbstemperaturen vil være variabel.

Er der en der ude der har prøvet noget tilsvarende ??

Styring af returløbs temperatur til accutank.

: 30 jan 2013 15:17
af Ernst Drastrup
Returen hjem til akkumuleringstanken er næsten altid bestemt af vandets temperatur hjem fra radiatorene,
som jo aldrig kommer under laveste stuetemperatur ca. 22 grader.
Hvis også det forholder sig sådan hos dig, kan du roligt sende returvandet hjem på ca. midten af akkutanken.
Er returvandet koldere en tanken er på midten, så vil det stille og rolig dale ned i den højde inde i tanken, som vægtfyldeforskellen siger det hører hjemme.
Det er altså først hernede, vandet blander sig med det omkringliggende vand.
Og lagdelingen ødelægges ikke herved.

Jeg tror din Danfos ventil vil blokere for flowet, så nogle radiatorer kommer til at mangle varme,
hvis jeg har fattet det rigtigt.

En anden måde kkan være, at lede returen hjem i et 2" lodretstående rør udenfor tanken, og så lave fire - fem forbindelser mellem det 2" rør og tanken i de forskellige højder.
Diagram  20 i solvarmebogen 001 - Kopi.jpg
Det virker rigtig godt og begrænser ikke flowet nogen steder.

Styring af returløbs temperatur til accutank.

: 30 jan 2013 17:21
af Boesgaard 54
Tak til Ernst for det fine svar :-)

Jeg har lige kikket på min accutank, der er 3 studse placeret imellen ind og udgang, lige under indgang en 3/4" i midten af tanken en 2" lige over udgang en 2", hvordan vil det gå sammen med den lodrette 2"

Jeg kan se iflg. dit diagram, at du benytter 5/4" i mellem tank og det lodrette 2" rør, dette kan desværre ikke benyttes i mit tilfælde