Hej
Som emnet antyder er her et lidt bredt spørgsmål..

Jeg har sat termostater op ved indgangen i mit hus og samme termostat hvor vandet forlader fyret.
Som I kan se af billede 2 er måleren pakket ind i noget isolering, men rummet er kun lige frostfrit for tiden, så det måler nok lidt for lavt.
Alligevel undrer det mig, at forskellen mellem kedeltemp (78) og målt vandvarme (64) er hele 14 grader. Er det normalt?
Billede

På billedet her kan I se, hvordan termostaten er tilsluttet røret.
Billede

Et andet spørgsmål.. hvad gør dimserne på billedet? Den til venstre er shunt termostaten, som står på 45. Og som jeg forstår det burde lukke, når temp. er over 45 grader, men røret på begge sider af shunten er lige varmt selv når vandet er over 60 grader.

Hvad gør de to termostat lignende ting til højre i billedet? Den ene står til 35 grader og jeg har aldrig stillet på den, og jeg kan ikke huske hvad installatørens forklaring gik på (det er 1½ år siden)
Billede

Håber nogen kan forklare det?!
Mvh Rasmus

Spørgsmål om varme

: 27 jan 2013 16:21
af pille bruger
Ja temperatur forskellen er ok,
Den ene er digital (styringen) den anden er med viser.
Det er ikke altid de er justeret.
Shunten har til formål at lede lidt varmt vand ind i bunden af kedlen.
Det er derfor helt korrekt at temperaturen på begge sider af føleren er lige varme.
Det ved siden af shunten er en dobbelt overkogsikring.
En til at afbryde strømmen hvis der bliver for varmt,
og en til at styre en cirkulationspumpe ( den med det runde hjul der står på 35 )

Spørgsmål om varme

: 27 jan 2013 16:42
af scotten
Hej Rasmus fynbo
Følerlommen på dit firkantede termometer sidder på en død rørende, op til dit servicemanifold, der er ikke noget flow igennem, flyt den ned samme sted, som din føler sidder der måler kedeltemp, så må de være cirka det samme.
Temperaturen efter din kedel shunt, skal du måle der hvor følerhovedet på kapillar røret er placeret, shunten lukker varmt vand retur efter den temperatur, som der er indstillet på ventilen, vel og mærke der hvor følerhovedet er placeret.
Det med kedeltemostaten, har michael beskrevet.

Hilsen Anders

Spørgsmål om varme

: 27 jan 2013 17:10
af Bjarne B.
scotten skrev:Hej Rasmus fynbo
Følerlommen på dit firkantede termometer sidder på en død rørende, op til dit servicemanifold, der er ikke noget flow igennem,

Hilsen Anders
Kig en gang mere. Den sidder faktisk på fremløbet, som går nedad.

Spørgsmål om varme

: 27 jan 2013 18:23
af scotten
Bjarne B. skrev:
Kig en gang mere. Den sidder faktisk på fremløbet, som går nedad.
Jah det kan sgu da godt være icon_cheesygrin.gif undskyld mit manglende overblik.

Man må nok i kalibreringsværkstedet og teste begge følere op imod en kendt værdi.
Hilsen anders

Spørgsmål om varme

: 27 jan 2013 18:40
af J-B
Du kan prøve at putte den føler du har sat fast på din fremløb i kogende vand, så skulle den gerne vise 100 grader.
Hvis den ikke passer kan du pille glasset af og flytte viseren.