Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problem mad autoberegning???

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
wan43962
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 104
Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
Mit fyr: woody 16 kw
Areal: 190
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: 15-20
Geografisk sted: Voldby v. Hammel

Problem mad autoberegning???

Indlægaf wan43962 » 26 jan 2013 20:00

Min Woody V6.24. Med iltstyrring. Er begyndt at opfører sig underligt. Når man vejer piller af og taster det ind i autoberegning. I morges 1610g og nu står den på 1009g og der er en del piller i brændkammeret. Har ikke rørt styringen hele dagen. Hvad er der galt???


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Problem mad autoberegning???

Indlægaf pille bruger » 26 jan 2013 20:08

Der er sikkert ikke noget galt.
Det er bare iltstyringen der ændre tallet, for at holde ønsket ilt %
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/