Side 1 af 1

Trækregulator

: 24 jan 2013 13:35
af Husmandstøsen
Det er jo egentlig ikke specielt hvis man har en Pellux kedel, men mere generelt: før i tiden stod lugen på min trækregulator næsten altid og vippede lidt, selv på dage med meget lidt vind. Nu skal det næsten storme før lugen lukker op, under drift står lugen nærmest og klaprer. Jeg har fået renoveret min skorsten (isokern) men det var først ca. 6 måneder efter renoveringen, det ændrede sig, så det burde ikke have betydning. Har nogen et bud på årsagen, er der for lidt træk eller...?

Trækregulator

: 24 jan 2013 17:16
af Brandsen
Halløj i forum,

Hvis din trækfætter går fra at vippe lidt, til decideret at klapre, så er et godt bud at du har
fået de små blik-hængsler bukket en lille smule, eller alternativt at der har sat sig beg og sod
på hængslerne, sådan de ikke kan bevæge sig frit.

Smølfe trickket ved sodet og beget trækfætter, er er lægge den i en spand vand, så den lige er godt og vel
dækket med vand, så en opvasketab fra opvaskemaskinen ned oven i, så vente 12-24 timer....
Og mens trækfætteren er ude, så lige lukke hullet med en stump glasuld eller rockwool 8)