Side 1 af 1

Hjælp Black Star Mini BS1016 10 KW

: 24 jan 2013 10:02
af Bandit6000
Hejsa,

Håber I kan hjælpe. Bor i et hus fra 1900 på 131 kvadratmeter fordelt på 2 etager med god efterisolering osv. Mit fyr er nyinstalleret og har brugt ca. 12 Kg/9 timer, hvilket jeg synes er alt for meget. Følgende nedenstående parametre gør sig gældende:

1. Der er 2 gange gulvvarme justeret med termostat på Returen (FJVR).
2. 7 Radiatorer fordelt på de 2 etager.
3. Ekspansionsbeholder på 18 liter fra 1995 som holder trykket fint.
4. Alle radiatorer har nyere termostator fra Danfoss.
5. Tidligere oliefyr med Skorsten på ca. 3-4 meter på fladt tag; dog ingen stabilisator endnu.
6. Pumpen en Alpha 2 på Returen.
7. Manuel Shunt før pumpen sat på 45C.
8. Ønsket kedel Temp sat på 60 C.
9. Piller er fra Bauhaus og synes ret faste. Det er 8 mm. Har bestilt Balinek.
10. Asken er kaffegrumset. Har kørt flammetest på hhv. 10 % 50 % og 100 %.
11. Skorstenstræk er sat til 0.
12. Alle værdier i styringen (10.027) er sat iflg. NBE for en BS1016 keddel dog med en Ver. 6 styring.
13. PID værdier er ændret til P=2,5 samt I=0,2 iflg. anbefalinger fra forummet.
14. Strengen til min VVB bliver ikke varm, men Frem til den anden side er fint meget varm.
15. Keddel kører konstant næsten på 90 %.
16. Forbrug har været 12 Kg fordelt på 9 timer.

Håber I kan hjælpe. Er ret frustrerende med så højt et forbrug, samt det belaster vel også anlægget unødvendigt ved at køre 90 % hele tiden?

Har vedhæftet billede af forbrugsgraf samt håndtegning over det mest essentielle. Venligst spørg efter mere information hvis I ser det nødvendigt.

Tak på forhånd! :wink:

Hjælp Black Star Mini BS1016 10 KW

: 24 jan 2013 10:19
af pille bruger
Dit forbrug er helt almindeligt og forventeligt.
At den kører 90% er også ok.
Vi er i den koldeste tid, og forbrug må forventes at være på max lige nu.
Er din kedel med semirens skal kedel temperaturen op op 70 gr.

Hjælp Black Star Mini BS1016 10 KW

: 24 jan 2013 10:21
af Havmand
Du skriver intet om hvor varmt du har det i huset, men der er altså rimeligt koldt for tiden, så 12 kg. på 9 timer = 32 kg/Døgn er ikke noget voldsomt forbrug til dit hus, IMØ.

Sidder din VVB med 3-vejsventil? eller anden afspærrig, så VVB ikke kalder på varme.

Hjælp Black Star Mini BS1016 10 KW

: 24 jan 2013 10:25
af Bandit6000
Hejsa Michael. Havde godt hørt det med de 70 C til den nye BS1016.

Glemte at skrive, at jeg kører rens 2 gange 5 minutter i døgnet.

Der er ingen ventil på mit VVB. Dog sidder der en radiator efter og den får heller ingen varme. Synes det er ret underligt. Der sidder en 2-vejs ventil fra VVB på returen, som er styret fra VVB.

Er det shunten, som stjæler alt varmen?

HVis kedlen er sat til 70 C i ønsket, skal shunten så køre på 55 C?

Hjælp Black Star Mini BS1016 10 KW

: 24 jan 2013 10:26
af Bandit6000
Der er ca. 22,8 grader i huset. Dvs. termostaterne er sat på 2,5 og er alle af nyere dato.

Hjælp Black Star Mini BS1016 10 KW

: 24 jan 2013 10:46
af pille bruger
Bandit6000 skrev:Hejsa Michael. Havde godt hørt det med de 70 C til den nye BS1016.

Glemte at skrive, at jeg kører rens 2 gange 5 minutter i døgnet.

Der er ingen ventil på mit VVB. Dog sidder der en radiator efter og den får heller ingen varme. Synes det er ret underligt. Der sidder en 2-vejs ventil fra VVB på returen, som er styret fra VVB.

Er det shunten, som stjæler alt varmen?

HVis kedlen er sat til 70 C i ønsket, skal shunten så køre på 55 C?
Brug tallene fra skema som udgangspunkt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Ja hæv shunt temperaturen til 55 gr.
Rens 2 gange 5 min er ok.
Jeg tror der er noget der er skruet forkert sammen.
Lav en tegning og vis os.
Måske det så er nemmere at lokalisere problemet med radiatoren og vvb.
Shunten som sådan bruger ikke energi.
Det er jo det samme varme vand der kører rundt.

Hjælp Black Star Mini BS1016 10 KW

: 24 jan 2013 12:20
af Havmand
Kalder radiatoren, efter VVB på varme?
Kalder din VVB på varme, så 2-vejs er åben?

Hjælp Black Star Mini BS1016 10 KW

: 24 jan 2013 20:17
af Bandit6000
Umiddelbart virker det som om, der var lukket lidt luft inde i systemet i badeværelset ovenpå, selvom der er en udlufter påsat. Ydermere kan jeg melde, at det hjalp enormt at sætte ønsket keddel temp til 70C. Røgrøret er nu næsten kun lunt samt kedlen kører mere økonomisk end før. Jeg vil fortsætte med at monitorere systemet og melde tilbage.

Morten, Jeres 10.029a synes at gemme nye indstillinger; dog skal systemet rebootes før ændringes synes at træde i kraft. Er gået tilbage til 10.027 som synes mere stabil. Har du nogle kommentarer til dette, samt hvornår er 10.030 klar til release?

Hjælp Black Star Mini BS1016 10 KW

: 24 jan 2013 20:19
af Bandit6000
hej Havmand,

nej, det gjorde den ikke før kedlen blev sat til 70C. Fremløbet er nu meget varmere på den streng. Har nu også sluttet VVB på kredsen. Afventer resultatet at badet i morgen tidlig:-)