Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 17:20
af Morten o
Hej stokerpro

Jeg fik i midten af december installeret nyt Twinheat Cpi12, og det hele spillede bare.

Nu er mit fyr desværre begyndt ikke at kan "følge" med mere, og jeg forstår ikke helt hvorfor. godt nok er der frost grader udenfor, men den har klaret frostvejr før uden problemer.
Jeg har nok brændt ca 1200 kg. træpiller af indtil videre, og har renset røgrørene én gang.

Problemet er at ydelsen på fyret hele tiden står på 100%, men jeg kan ikke få varmet fyret op til mere end højt 68 grader (svinger mellem 64 og 68). Det er indstillet til 70 grader, da det er minimum på modellen.
Styreboksen
Styreboksen
Her er et billede af retur temperaturene. den øverste er retur, den nederste er retur målt efter shunt ventilen
retur
retur
og til sidst vandtrykket i systemet.
vandtryk
vandtryk
Er der nogen der har nogle bud på hvad fejlen eventuelt kunne være? -Jeg har prøvet at søge lidt på det, men kunne ikke rigtig finde ud af noget.

På forhånd tak

Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 18:50
af Ollii
Prøv at kalibrer ilt. Dette gøres i fri luft.

Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 19:11
af Morten o
Ollii skrev:Prøv at kalibrer ilt. Dette gøres i fri luft.
Hej Ollii

Tror du godt at det kan være lambda sonden? -Det har jeg også selv tænkt nemlig, da jeg har haft et par strømafbrydelser på det sidste. Kan dette godt forvirre lambda sonden?

Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 19:45
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, en strømafbrydelse kan bestemt godt forvirre en lambda sonde 8)

Det skyldes at sonden giver sig til at kalibrere når strømmen kommer tilbage,
og kalibrering skal foregå i fri luft, og formentlig som på en Baxi, med røgtemp
føler taget ud af røgrøret, sådan røgtemp viser 40 grader eller derunder.

Men, du har formentlig haft både røgtemp føler og lambda sonde siddende i deres holdere,
da strømmen kom tilbage, og har dermed kalibreret til en forkert iltprocent.

Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 19:59
af mhko
arg det tror jeg ikke på at den selv kalibrer o2 føleren efter en sluk/tænd cyklus.
jeg har en m20i og har haft den i 3 år. det er sket et par gange efterhånden at den har være uden strøm pga ombygninger og deslige, ude at jeg har gjort noget efter følgende. den har også været slukket med ild i kedlen (ved hpfi fejl).

enten er det fordi den er slagget til i brænderen eller fordi der kommer koldere vand tilbage fra huset end termometeret viser. er det ikke noget med et retur temp skal være minimum 60 grader?

der er vejledning i hvordan med kalibrere o2 sonden på side 8 i manualen, hvis det er.

det er ikke sådan at Røgtemperatur regulering spjældet pos 19, i manual side 2 står på sommerdrift?

mvh
mhko

Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 20:20
af Morten o
Nu er jeg ret ny på dette område, men kan jeg nå at stoppe fyret og regulere sonden i aften inden jeg skal sove, eller skal jeg vente med at prøve det til i morgen?

Bypass spjældet er helt lukket, som jeg vel går ud fra at det skal være? Røg temp. er ca 120 grader

Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 20:25
af mhko
ifølge manualen er 120 grader ved 100% lige lidt nok, måske skulle du få lidt hjælp ved den installatør som har sat kedlen op!?

der skal også i følge manualen være 60 grader i returen....
har du gjort brænder røret rent i denne fyring sæson?

Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 20:35
af Brandsen
Halløj i forum,

Hvis du tager strømmen på en Baxi MH, så vil den helt automatisk give sig til at kalibrere sonden
når strømmen kommer tilbage. Tænke det kunne være det samme på dit fyr, og i så fald vil
kalibreringen gå helt i skoven ved en strømafbrydelse, fordi sonden ikke er ude i fri luft.

Bestemt muligt en Twinheat han 'huske' sin kalibrering hen over et strøm udfald, men tænkte
det næppe var sandsynligt, og at en ny kalibrering kunne afhjælpe problemet, det koster jo 'gratis'
lige at prøve.

Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 20:37
af Morten o
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Hvis du tager strømmen på en Baxi MH, så vil den helt automatisk give sig til at kalibrere sonden
når strømmen kommer tilbage. Tænke det kunne være det samme på dit fyr, og i så fald vil
kalibreringen gå helt i skoven ved en strømafbrydelse, fordi sonden ikke er ude i fri luft.

Bestemt muligt en Twinheat han 'huske' sin kalibrering hen over et strøm udfald, men tænkte
det næppe var sandsynligt, og at en ny kalibrering kunne afhjælpe problemet, det koster jo 'gratis'
lige at prøve.
Jeg vil ihvertfald prøve det i morgen, lige så snart jeg kommer hjem fra arbejde. det kan jo ikke skade :great:

Hjælp! lav temperatur?

: 23 jan 2013 20:40
af Morten o
mhko skrev:ifølge manualen er 120 grader ved 100% lige lidt nok, måske skulle du få lidt hjælp ved den installatør som har sat kedlen op!?

der skal også i følge manualen være 60 grader i returen....
har du gjort brænder røret rent i denne fyring sæson?
jeg havde bare læst herinde at lidt over 100 grader skulle være nok til at holde løbe sod væk? men jeg prøver da at skrue den lidt op :)

og mht. de 60 grader i returen, så har jeg lige så lige været nede og kigge. og den er hoppet op på de 60 grader igen, så der burde ikke være noget problem der :)

og nej, jeg har ikke gjort brænder røret rent endnu, jeg købte fyret for en måned siden fra ny af, så det burde vel ikke allerede være aktuelt?