Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 18:24
af mousen
Hej

Håber der er en der kan hjælpe med et problem angående strøm til 3vejsventil.
Jeg er næsten helt oppe at køre med min nye woody men vvb priotering driller.
Når jeg sætter 3 vejsventil til og kabler den som skrevet i manualen, aktiverer udgangen i styringen så tikker 3 vejsventilen bare og efter meget kort tid brænder den af og smækker sikringen.
Det skal siges det er en ældre model ventil "Honeywell"

En der har et bud på hvad der kan være galt ?

Hvordan har i kablet den i styringen ?

Håber der er en der kan hjælpe mig med dette problem.

Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 18:30
af Slettet 12854
Har du mulighed for at skyde et billede af den 3-vejs ventil samt hvilke og hvor mange ledninger du har til den ?
Hvad brænder af ?
Hvilken sikring dør, den i styringen ?

Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 19:03
af mousen
Der sker en kortslutning i 3 vejsstyringen hvorefter den smækker sikringen på husets hovedtavle.
Der er tre ledninger til den (brun, sort og blå )

Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 19:12
af Slettet 12854
Hvordan har du tilsluttet de 3 ledninger ?

Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 19:16
af mousen
Som det er beskrevet i manual

Sort til N
Blå til L6
Brun til L

Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 20:01
af H.S
mousen skrev:Som det er beskrevet i manual

Sort til N
Blå til L6
Brun til L
Da det sikkert er en ventil med "danske" farver
vil jeg nok prøve :great:
Sort til L6
Blå til N
Brun til L
er der ikke et lille diagram på siden ?

opdatering:
prøvede lige at google typen :oops:
http://www.controlead.com/media/downloa ... 6013ps.pdf

Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 20:06
af mousen
Ja det var jo egentlig også min tanke, det virkede forkert at sætte sort i N i stedet for i L6
Man gør vel egentlig bare hvad der står i manualen, så kan det godt være man ind i mellem glemmer at bruge hovedet :oops:
Jeg takker for svar.
Så må jeg ud og købe en ny 3 vejsventil og forsøge igen . :cry:

Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 20:35
af H.S
mousen skrev:Ja det var jo egentlig også min tanke, det virkede forkert at sætte sort i N i stedet for i L6
Man gør vel egentlig bare hvad der står i manualen, så kan det godt være man ind i mellem glemmer at bruge hovedet :oops:
Jeg takker for svar.
Så må jeg ud og købe en ny 3 vejsventil og forsøge igen . :cry:
Den i manual er en anden "type"
er du sikker på den anden er kaput ;-)
de plejer at overleve meget
hvis ja så
http://q-pro.dk/ventiler.htm

Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 20:55
af mousen
Vil det sige at hvis jeg køber en ny ala den i manual så skal den sorte ledning stadig monteres på N ?

Hjælp til VVB på ny woody mini med V10 styring

: 14 jan 2013 21:21
af Slettet 12854
Der skal bare indskydes et mellemrelæ med 230V ac spole og et skiftekontaktsæt.
A1 & A2 på relæ tilsluttes nul+L6 fra styring.
Fællesklemme til kontaktsæt i relæ tilsluttes en fase.
NC afgang på relæ tilsluttes den brune ledning på 3-vejs ventil.
NO afgang på relæ tilsluttes den sorte ledning på 3-vejs ventil.
Blå ledning på 3-vejs-ventil tilsluttes nul.

Grunden til alt dette er at denne ventil ikke har en "fjeder retur" funktion ved spændningsløs tilstand, der skal strøm til både at åbne og lukke den, der er indbygget 2 skiftekontakter i ventilen som skifter position ved endestop, derfor er der ialt 3 ledninger og derfor skal der et mellemrelæ til.

Lad os sige at L6 ikke er aktiv og ventil står "normal" og forsyner huset med varme.
Så starter VVP. og L6 går aktiv, denne trækker mellemrelæ'et og ventilen åbner da der kommer strøm på den sorte ledning, når ventil'en er helt åben brydes den sorte ledning internt i ventilen og forbindelsen lægges nu over på den brune ledning, som jo ikke får strøm da relæ'et er trukket af L6.
Når VVP. er slut lægger mellemrelæ'et strøm ud på den brune ledning igen og ventilen drejer tilbage til udgangspunkt, når den når endestop brydes den brune ledning internt i ventilen og forbindelsen lægges tilbage på den sorte ledning = så er det hele klar til næste gang VVP. slår til.

(laver lige en tegning af hvordan det skal forbindes og smider op)

Mvh.
Christian