ny varmeinstallation i ældre hus
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 271
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
ny varmeinstallation i ældre hus
Nå har gået og fintænkt lidt mere. Jeg må nok bide i det sure æble og grave et kælderrum, hvor der kan være en VVB og lidt andet teknik. Så jeg kan vel nøjes med et isoleret dobbeltrør til varme, samt en enkelt til det kolde.
Hvor stor dimension skal varmerørerne så være?
Jeg har siddet og kigget på at lave mit eget rør efter pso's anvisninger, og har snakket med Danalim om det og de vil anbefale 2k skum 596, som også angivet, men de priser jeg kan finde på skummet, kan det ikke betale sig. Hvis det passer, det der står i deres produktblad at det giver 10L per dåse, vil det jo kræve 3 dåser per meter(110mm rør)
Hvor stor dimension skal varmerørerne så være?
Jeg har siddet og kigget på at lave mit eget rør efter pso's anvisninger, og har snakket med Danalim om det og de vil anbefale 2k skum 596, som også angivet, men de priser jeg kan finde på skummet, kan det ikke betale sig. Hvis det passer, det der står i deres produktblad at det giver 10L per dåse, vil det jo kræve 3 dåser per meter(110mm rør)
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1354
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Kontakt:
ny varmeinstallation i ældre hus
God arbejdslyst
Man skal gøre det, man føler for. Vi kommer kun med "gode" råd.
Vi har snakket om dette rør ikke? http://www.uponor.dk/solutions/vvs-til- ... attro.aspx
Man skal gøre det, man føler for. Vi kommer kun med "gode" råd.
Vi har snakket om dette rør ikke? http://www.uponor.dk/solutions/vvs-til- ... attro.aspx
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 271
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
ny varmeinstallation i ældre hus
Jo tak. Skal ned i over 2 meter, hvis der skal være ordentlig plads. Så udgravning og understøbning. Der gik det forår
Ja det er noget ala det jeg vil bruge.
Ja det er noget ala det jeg vil bruge.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 254
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
ny varmeinstallation i ældre hus
Jeg set nogen der lige manglede en kælder rum så de gravede et hul ved siden af huset og en indgang inde fra huset. Har du plads udenfor? Det må være letter at få en gummiged til det udenfor. Husk der ikke må være problemmer med grundvand.
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
ny varmeinstallation i ældre hus
Hej Carslen
Jeg tror du har regnet forkert så meget brugte jeg ikke, Her er min beregning af volume på 110mm rør
V= L*A= 1 * pi * r^2 = 3.14 * (0.11/2)^2 = 3.14 * 0.055^2 = 3.14 * 0.003 = 0.0095m3 = 9.5l Liter pr meter altså en dåse pr meter.
Jeg tror du har regnet forkert så meget brugte jeg ikke, Her er min beregning af volume på 110mm rør
V= L*A= 1 * pi * r^2 = 3.14 * (0.11/2)^2 = 3.14 * 0.055^2 = 3.14 * 0.003 = 0.0095m3 = 9.5l Liter pr meter altså en dåse pr meter.
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 271
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
ny varmeinstallation i ældre hus
Ja, jeg må have regnet noget galt. synes også det lød voldsomt. hvad fandt du skummet til af pris? jeg synes kun jeg finde det til ca 200 per dåse.
Det jeg havde tænkt på var dette som yderrør: http://www.wattoo.dk/kabelroer-flex til 31,- per meter(50m i alt)
Og her er et færdigt rør til til 249 meteren(ved 25m)
Det jeg havde tænkt på var dette som yderrør: http://www.wattoo.dk/kabelroer-flex til 31,- per meter(50m i alt)
Og her er et færdigt rør til til 249 meteren(ved 25m)
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 271
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
ny varmeinstallation i ældre hus
@Olaf13. Ja det ville være nemt. Men det var primært for at have et centralt sted i huset hvorfra vand, varme og netværk kan trækkes fra. Og der hvor det kunne lade sig gøre at smide den udenfor huset, ligger en trixtank
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
ny varmeinstallation i ældre hus
Jeg ville spørge www.bygmax.dk om pris de skafter alt inden for byggematerialer.
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 271
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
ny varmeinstallation i ældre hus
Nå seneste status på projektet er at jeg har fået gravet et hul i stuehuset, men er så stødt på grundvand allerede 1.20 nede. Så jeg har mulighed for at lave en kælder på ca 90-100 cm i højden. Ikke lige det jeg havde regnet med, men sådan er det jo.
Det udelukker jo at have en stor/høj tank i kælderen. Så hvad vil i anbefale i den givne situation?
Det udelukker jo at have en stor/høj tank i kælderen. Så hvad vil i anbefale i den givne situation?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 254
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
ny varmeinstallation i ældre hus
Nu kender jeg ikke dit hus. Jeg sløjfede en koste/garderobeskab 60X60 cm og fik plads til en 200 l VVb eller er der plads på loftet? Beholderen kan også ligge ned og være i et hul på 1 meter. Måske en karnap på huset eller udestue kan gøre det.