: 07 jan 2013 21:37
af nielsen4180
Hej igen

Jeg har søgt lidt rundt på nettet og herinde efter svar på om pumpen på en kedelshunt skal sidde på frem eller returløb, og om den skal side inde i blandekredsen eller ude for den?

Ligeledes er der lidt forskellige meninger om hvor ekspansion skal side, før eller efter pumpe på frem eller retur?

Håber der er en eller flere med svar.

Vh Jacob

cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder

: 07 jan 2013 21:43
af newpas
Du kan jo prøve at google en ladomat og se hvordan den sidder der. Var det zarge der foreslog på koldtvandssiden/retur for at udsætte bælg for mindst varme?

cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder

: 07 jan 2013 21:45
af Jensen8700
newpas skrev:Du kan jo prøve at google en ladomat og se hvordan den sidder der. Var det zarge der foreslog på koldtvandssiden/retur for at udsætte bælg for mindst varme?
Afhænger vel af om det er et lukket anlæg eller med åben ekspansion :)

cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder

: 07 jan 2013 21:46
af levi
nielsen4180 skrev:Hej igen

Jeg har søgt lidt rundt på nettet og herinde efter svar på om pumpen på en kedelshunt skal sidde på frem eller returløb, og om den skal side inde i blandekredsen eller ude for den?

Ligeledes er der lidt forskellige meninger om hvor ekspansion skal side, før eller efter pumpe på frem eller retur?

Håber der er en eller flere med svar.

Vh Jacob
1 - Pumpen kan både sidde på fremløb eller retur. - Jeg foretrækker montering på retur på trykanlæg.

2 - Pumpen skal sidde imellem kedel og shunt uanset om den er monteret på fremløb eller retur.

3 - Det er underordnet hvor ekspansionen sidder - hvis det er en trykekspansion! - Det eneste du skal være opmærksom på er hvis du bruger et samlesæt til din trykekspansion (Deri er der typisk sikkerhedsventil og selvudlufter monteret) - hvis du anvender sådan et kitt. skal pumpen sidde før kittet (Så pumpen pumper "ind" i kittet, - så du er sikker på at pumpen ikke ved lavt tryk suger falsk luft ind i systemet via en slidt/defekt selvudlufter :great:

cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder

: 07 jan 2013 22:27
af nielsen4180
Jeg har en sikkerhedsventil som denne, og vil sætte udlufter mere taktisk med et rør op til den

cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder

: 08 jan 2013 15:57
af Flemming DJ
Levi, den søde mand :p, har fortalt mig, at der ikke er krav om en udlufter i.f.m. trykekspansionsbeholderen - kan fint klare sig uden, hvis den f.eks. er monteret ved gulvet/lavt placeret i anlæggets rørføring.

Vores fik nu lov at blive siddende (men virker sæføli ikke :wink:), da vi skiftede beholder, for den sad svjh i et og samme messingstykke som sikkerhedsventilen. Til gengæld røg manometeret af.

cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder

: 08 jan 2013 16:01
af levi
Flemming DJ skrev:Levi har fortalt mig, at der ikke er krav om en udlufter i.f.m. trykekspansionsbeholderen - kan fint klare sig uden, hvis den f.eks. er monteret ved gulvet/lavt placeret i anlæggets rørføring.
Det er helt korrekt :great: