Side 1 af 10

Baxi 2.5 indstilinnger

: 01 jan 2013 17:49
af neho
Hej

Jeg har købt et hus på 300 m2 og huset opvarmes af en baxi 2.5.
Vi har cirka 3 meter til loftet i underetagen som udgør 200 kvm.
Overetagen opvarmes næsten ikke.
Jeg har svært ved at undgå at fyret pausefyrer meget og at den soder noget.
Den kører aldrig på høj. Lav står på 48/8. P01.
Pause 40.
Røggas omkring 100 ved lav drift.
Er der nogle der kan foreslå ændringer til en bedre indstilling ?

På forhånd tak.

Niels

Baxi 2.5 indstilinnger

: 01 jan 2013 17:54
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg vil foreslå du starter med at skrive dine indstillinger ind her,
fra begge menuer.

Har du iltstyring på ?

Har du trækstabilisator monteret ?

Baxi 2.5 indstilinnger

: 01 jan 2013 19:41
af neho
Hej

Nej, der er hverken trækstabillisator eller noget iltstyring.

Det jeg kan aflæse er :

Høj
Blæs 19
Sek 29

Lav
Blæs 10
Sek 40

0.20
P05
L03
H05

Håber det er nok og på forhånd tak.

Mange hilsner

Niels

Baxi 2.5 indstilinnger

: 01 jan 2013 20:02
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, den får da rigeligt med brændsel, vil foreslå du først sætter L03 ned til L01

Jeg kører selv med 0.1 i lav last for tiden på min Baxi 2.5, det er jo forholdsvist lunt udenfor,
og så kan du altid øge til 02 hvis det bliver rigtigt pingvin vejr senere på vinteren.

H05 er også vel rigeligt, men da du ikke kører på høj last, så lad den stå i første omgang,
der kommer sikkert én med sort bælte i Baxi uden iltstyring forbi, f.eks Dr Thy

Trækstabilisator er et 'must have ' på alle stokere, giver en langt roligere forbænding,
og sparer oven i købet lidt på pillerne. De koster et sted mellem kr 400 og kr 600,
afhængig af om det er en til montering på røgrøret eller indmuring i skorstenen,
så den er hurtigt tjent hjem.

Baxi 2.5 indstilinnger

: 01 jan 2013 20:55
af neho
Hej igen

Og tak for svaret.
Jeg prøvet at ændre til det du foreslår og får fat i en trækstabillisator.

Så vender jeg tilbage med resultetet:-)

Baxi 2.5 indstilinnger

: 01 jan 2013 22:42
af Brandsen
Halløj i forum,

Nu er det med trækstabilisatoren jo ikke en hastesag, det skal være muligt at få din Baxi
til at køre uden at sode og gå i pausefyring selv om der ikke er trækstabilisator på.

Jeg kører selv med iltstyring på min Baxi, så mine indstillinger dur ikke umiddelbart.,
Da du kun har en røgtemp på 100 grader, hvilket er meget flot, så skal vi passe på ikke
at komme under 90 grader, for så ender vi med en A-1 fejl.

'resultatet' som interesserer, er farven på kedelsiderne, de skal være grålige, og asken
skal have en farve lidt i stil md lys kaffegrums. Hvis ikke det bliver resultatet, så skal
der måske justeres lidt på blæs også.

Baxi 2.5 indstilinnger

: 01 jan 2013 23:36
af neho
Hej Brandsen :-)

Jeg holder øje med asken.
Efter jeg har ændret til L01 kører den nu mere på lav. Det er vel meget godt og burde ændre på asken ?
Jeg har endnu et spørgsmål. Min set er 75 grader og der er ikke mere end et par graders forskel på
fremløbs og returtemperatur. Er der OK?

Tak:-)

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 01:22
af thy
neho skrev:Hej Brandsen :-)

Jeg holder øje med asken.
Efter jeg har ændret til L01 kører den nu mere på lav. Det er vel meget godt og burde ændre på asken ?
Jeg har endnu et spørgsmål. Min set er 75 grader og der er ikke mere end et par graders forskel på
fremløbs og returtemperatur. Er der OK?

Tak:-)
helt ok.. ses typisk når der ikke er ret stort forbrug :great:

spændene om den holder røgtemp højt nok for så er der lidt mere at arbejde med..

sek på lav bør nok ændres til 30 tror 40 vil give problemer med røg temp

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 06:57
af Bigfoot
den lave røgtemp kan jo også skyldes at røgrøret ikke er isoleret, er det korrekt????

min baxi står i et udhus, og der gav det 15-20 grader i skorstenene, at isolere røgrøret med 50mm rockwollbats.

For så er der da lidt at hente på indstillingerne, hvis der ryger de 20 grader ekstra på røgtemp, hvilket jo bare vil være spild.

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 08:59
af neho
Hej alle:-)

Dejligt med gode forslag for jeg er bare totalt nybegynder.
Jeg ændrede som foreslået fra L03 til L 01 og fik nogle timer senere en A1 alarm.
Ændrde så i min totale uvidenhed blæs til 12 på lav og har ikke haft alarm siden,
men til gengæld en for lav røgtemperatur på 90 i lav.

Jeg prøver nu andre blæs tilbage til 10 og sek. til 40 og melder tilbage med hvad der sker.

Mit røgrør er uisoleret, mem stokeren står også inde.

Lige an sidste ting. Da jeg overtog huset var set 67 og havde nogle helt andre indstillinger.
Jeg synes at forbruget var stort og med mange piller under forbrænding. Vi er vel enige
om at set 67 er alt for lavt?

Tak igen :-)