Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

gulvvarme shunt driller

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
levi

gulvvarme shunt driller

Indlægaf levi » 03 jan 2013 22:36

Ernst Drastrup skrev:Hvor finder man returen hjem til kedlen i dette arrangement.??

Jeg ser heller ingen kontraventil i systemet.


Returen sidder i højr side - i bunden.

Kontraventilen er bygget ind i shunten - i det nederste "shuntrør" imellem pumpe og fordelerrør til gulvvarmeslangerne :great:


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Kontakt:

gulvvarme shunt driller

Indlægaf Ernst Drastrup » 03 jan 2013 22:46

Tusind tak Levi.
Jeg kender ikke denne type.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

levi

gulvvarme shunt driller

Indlægaf levi » 03 jan 2013 23:17

Ernst Drastrup skrev:Tusind tak Levi.
Jeg kender ikke denne type.


No problemo :great:

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 995
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland

gulvvarme shunt driller

Indlægaf klinten » 04 jan 2013 00:05

Du skrev at du aldrig havde kunne få den særlig højt op i temperatur. Hvad viser flowmetrene, har du ordenligt flow gennem alle kredse? Prøv at slukke pumpen og se kig på termometret i toppen. Hvis temperaturen stiger så har du et problem med pumpeautoriet. Dvs. Pumpen inde i shunt-kredsen yder et større tryk end pumpen uden for shunten, og derfor trækker pumpen inde i kredsen en del af dit returvand med op i fremløbet.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Damsgaard
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 60
Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
Mit fyr: Woody 16kw v6.6
Areal: 185 + garagen på 35
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8721
Dagligt forbrug: ca 18kg
Årligt forbrug: håber på 6T
Geografisk sted: Daugård

gulvvarme shunt driller

Indlægaf Damsgaard » 13 jan 2013 11:04

hej beklager det sene svar..
men det ser ud til at køre uden problemer igen.. mine radiatorer er endda forbedret væsentligt.. jeg gjorde som levi foreslog.. at stille pumperne på manuel. jeg har hævet trukket på " system pumpen" og sænket den på shunten.. nu lader det til bare at køre der ud af.. når jeg ellers husker at fylde piller på :)