Side 1 af 1

blackstar 16kw

: 27 dec 2012 10:35
af pbl
605 tændinger siden 5/10 for mange ik? vandpumpe vil ik sende afsted 68gr i fyret og så køler den ned igen fatter det ik...

blackstar 16kw

: 27 dec 2012 10:38
af tvivleren
temperatur diff sættes op til 15g

blackstar 16kw

: 27 dec 2012 11:12
af pille bruger
Prøv at sætte disse tal ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Tilpas så forbrændingen med denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf