Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Luft/Vand temperature i VVB

Spørgsmål vedr. varmepumper
Jordvarme, luft til luft, luft til vand
Wulff21
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 18 apr 2012 15:25

Luft/Vand temperature i VVB

Indlægaf Wulff21 » 26 dec 2012 11:22

Hej alle sammen.

Jeg går og kigger efter min mors luft/vand varmepumpe med en 300 liter VVB. Det er et queen LV12DC fra DVI.
Huset er en blaning af gulvvarme og radiatore.
SETUP: http://www.jordvarme.dk/privat/produkte ... pe-dc.html


Nu her hvor det blev vinter begynder temperaturen i toppen af VVB at krybe over 70 grader men at bunden af VVB stadig lå på omkring 35-40 grader (fremløbstemperatur til varme). Varmtvands cirkulations pumpen kørte kun morgen og aften.

Ved at forsøg lod jeg cirkulationspumpen køre hele tiden og og fik derved varmen i VVB flyttet ned i beholderen, så temperaturen nu er ca. 35-40 grader i hele VVB.

Varmtvandspriotering er slået fra, da man sagens kan tage bad i 40 grader vand og system skulle selv varme op til 60 grader en gang i mellem for at ungå legionella.

Men var det det rigtige jeg gjorde?

Jeg frygtede lidt udfældning af kalk i beholderen når temperaturen var så høj.

Derudover må det også være bedre for kompressoren, da den må have nemmere ved at komme af med varmen i en koldere VVB dvs. økonomi. Vi har watt-meter på så jeg vil mene at forbruget faldt med ca. 5 kwh om dagen. Men det er svært at sige om det er korrekt da der er mange faktore der spille ind.

Nogle der har nogle erfaringer de kan dele?

Mvh.
Bjarke

Glædelig bagjul


Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

Luft/Vand temperature i VVB

Indlægaf Hjemme teori » 26 dec 2012 13:16

Normalt på en L/V pumpe laves de sidste grader i VVB af et elvarmelegme, da pumpen ikke rentabelt kan lave så varmt vand. Så det jeg tror du har gjort ved at starte cirkulationen hele dagen er at el-varmelegmet nu laver mere og pumpen mindre (deraf besparelsen på pumpen, men så er der altså brugt mere el et andet sted).

men med 70grader i toppen lyder det til at varmelegmet er stille alt for højt. Hvis der er den beskrevne jævnligt forhøjede temperatur i tanken skulle 50-55 grader være rigeligt og hvis du kan leve med de 35-40 kan du jo skrue varmelegmet helt derned. (jeg ville sige 53grader, det er der vandet blive "brand varmt", altså for hænderne).
Mvh. Sophus

Wulff21
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 18 apr 2012 15:25

Luft/Vand temperature i VVB

Indlægaf Wulff21 » 26 dec 2012 13:32

Varmelegmet er slået helt fra, så der er ingen el-varme der hjælper til.

Jeg har set 70 grader i toppen af tanken, mens kompressoren kører for at holde en temperatur på 35-40 grader i bunden af tanken. De virker ikke optimalt for mig.



Tilbage til "Varmepumper"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster