Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 18 dec 2012 00:11
af sten2004
Hej

Jeg har brug for lidt input.

Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.

Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.

Nogle bud på hvad jeg kan justere?

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 18 dec 2012 07:58
af thy
sten2004 skrev:Hej

Jeg har brug for lidt input.

Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.

Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.

Nogle bud på hvad jeg kan justere?
bare nysgerig.. hvilke piller er du skiftet til?

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 18 dec 2012 08:06
af Udin
Prøv at sætte rensningsinterval lidt ned. Ved ikke om du har hævet den. Det er der nogle der gør.

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 18 dec 2012 08:47
af Tvillingen
sten2004 skrev:Hej

Jeg har brug for lidt input.

Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.

Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.

Nogle bud på hvad jeg kan justere?
For mig lyder det som om den får rigelig brændsel/eller for lidt luft(ryger skorsten ?)
Du kan evt. justere lidt op på den generalde i røgsuger,det skulle afhjælpe hvis den brummer lidt.
Jeg kører med brændsel 1,7kg Kedel t.65 Grader og godt op for røgsuger,se evt i mit Galleri . :great:

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 18 dec 2012 12:11
af Rene`larsen
sten2004 skrev:Hej

Jeg har brug for lidt input.

Ekoheat 900 sw.1.42 kørt siden august 2012. Har taget en ny sending træpiller i brug for 4 dage siden og har nu haft 3 udbrændt alarmer. Jeg tror der er en anelse mere fugt i de nye træpiller som ellers er samme mærke og brændværdi jeg har kørt med i efteråret. Fælles for stoppene er at de indtræder efter ca 24 timer. Der henstår en prop af næsten udbrændte træpiller lide omkring niveauet for tænderen. Proppen er lige akurat så kompakt til at det hænger over aksepladen:-( Jeg har også fået mere brummen fra fyret.

Jeg har målt af til 1180 gr. Kedeltemp 60, brændsel 2,2 optænding 115, min/max 20/100 brændværdi 5,2.

Nogle bud på hvad jeg kan justere?


start med at opdater 1,51 :D

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 18 dec 2012 21:01
af Grevens
... + 1 til Tvillingens indlæg ... - og en opdatering til 1,51 er heller ikke at foragte ...

- rigelig med smø ... øhhh ... luft ... jeg kører med 1,6 i brændsel, 110 generel luft, og så ekstra luft på udvalgte dellast-områder ...

- jeg mangler stadigvæk at høre, at der er brugere der kører med for mejet luft ... ... men det kommer vel endag !

- lad høre hvorn´dan det går ...

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 19 dec 2012 14:14
af sten2004
Lige en opdatering..
Jeg har ikke ændret noget på fyrets indstillinger eller dw. Tilgengæld monterede jeg yderste renselem i bunden af skorstene igen efter seneste udbrændt alarm mandag aften. Fyret har kørt siden og nu er brummeriet ophørt. Har ikke checket asken eller brænderrøret, men det kommer.
Havde fjernet forreste renselem i forbindelse med den voldsomme blæst forrige, fordi fyret tog rigelig med piller efter min opfattelse. Det hjalp også.

Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 19 dec 2012 14:41
af Ugelvig
sten2004 skrev: Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.
:shock:

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 19 dec 2012 15:09
af TaagMan
sten2004 skrev:Har ingen trækstabilisator, da Andresensbioenergi frarådede det ved installationen, efter anbefaling fra Dan.
Topmålet af inkompetence... længere er den ikke. Du skal ikke lytte til dem, de har ingen forstand på forbrænding overhovedet...
Uden trækstabilisator bliver din forbrænding styret af vejret udenfor... det er ikke særlig smart.

Alarm udbrændt - askeprop i brænderør

: 19 dec 2012 17:04
af martin_b
TaagMan skrev:
Topmålet af inkompetence... længere er den ikke. Du skal ikke lytte til dem, de har ingen forstand på forbrænding overhovedet...
Uden trækstabilisator bliver din forbrænding styret af vejret udenfor... det er ikke særlig smart.
Jeg gætter på, at Andresens har fået at vide af Ekopower, at TS skal undlades, fordi Ekoheat'en har brug for at vejret udenfor hjælper til med at få røgen ud af kedlen.