Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 15:59
af oskovrup
Alle ubrugt radiatorer står på frostsikring, vandsøjlen er 4,5 m. (åben ekspansionsbeholder) VVB er lukket af for at sikre at det ikke er den, der siver varme ud af. Varmt vand fra sommer el-VVB, der kører uden om fyringssystemet.
Shunt er næsten lukket
Skorstenen ryger ikke, undtagen et øjeblik ved tænding efter pause
Jeg kigger blæseren efter i sømmene

Hvad er en trækstabilisator for en fætter?

Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 16:37
af svsommer
oskovrup skrev:Alle ubrugt radiatorer står på frostsikring, vandsøjlen er 4,5 m. (åben ekspansionsbeholder) VVB er lukket af for at sikre at det ikke er den, der siver varme ud af. Varmt vand fra sommer el-VVB, der kører uden om fyringssystemet.
Shunt er næsten lukket
Skorstenen ryger ikke, undtagen et øjeblik ved tænding efter pause
Jeg kigger blæseren efter i sømmene

Hvad er en trækstabilisator for en fætter?
vad med isoleringen af ekspansionsbeholder er den ok
er isoleringen evt blevet våd af fygesne?

Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 17:03
af holberg19
Sneglen kan vel ikke være pakket så meget af smuld, så der kommer relativt få piller ud? (men ok, så ville dit forbrug nok ikke være så højt)

Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 17:16
af thy
oskovrup skrev:Alle ubrugt radiatorer står på frostsikring, vandsøjlen er 4,5 m. (åben ekspansionsbeholder) VVB er lukket af for at sikre at det ikke er den, der siver varme ud af. Varmt vand fra sommer el-VVB, der kører uden om fyringssystemet.
Shunt er næsten lukket
Skorstenen ryger ikke, undtagen et øjeblik ved tænding efter pause
Jeg kigger blæseren efter i sømmene

Hvad er en trækstabilisator for en fætter?
shunten bør ikke være lukket... kedlen kører bedst med go retur temp

cirkulerer vandet op i ekspantionsbeholder vil isolering af denne være klogt som svommer er inde på..

trækstabilisator sidder på skorstensrør eller skorsten og åbner ved for højt skorstenstræk...

du burde ligge på 25kilo så et eller andet er ikke som det plejer...
kenner ikke din kedel model er der noget der er blevet ændret på så røgens vej ud i skorsten er blevet ændret... en plade der ikke ligger hvor den plejer et spjæld der ikke lukker tæt..

farve i brændkammer/kedel..

Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 17:41
af svsommer
thy skrev:
shunten bør ikke være lukket... kedlen kører bedst med go retur temp

cirkulerer vandet op i ekspantionsbeholder vil isolering af denne være klogt som svommer er inde på..

trækstabilisator sidder på skorstensrør eller skorsten og åbner ved for højt skorstenstræk...

du burde ligge på 25kilo så et eller andet er ikke som det plejer...
kenner ikke din kedel model er der noget der er blevet ændret på så røgens vej ud i skorsten er blevet ændret... en plade der ikke ligger hvor den plejer et spjæld der ikke lukker tæt..

farve i brændkammer/kedel..
jeg har selv den kedel og den er værdigløs vis ikke den er fyldt med plader

Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 17:44
af thy
svsommer skrev: jeg har selv den kedel og den er værdigløs vis ikke den er fyldt med plader
så ku det jo godt tænkes der er noget der der skal tjækkes :great:

Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 18:50
af oskovrup
Jo, der er røgvenderplade i kedlen, og den har funket godt i 10 år - men nu skal I høre: Lige nu står den på 4 (12kW) og luftspjældet HELT LUKKET og nu når den 50 gr. i fremløb - men den tonser afsted med næsten 225 gr. i røgtemp.
Kan det tænkes, at styringen er gået amok og skruer blæseren for højt op?

Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 18:59
af thy
oskovrup skrev:Jo, der er røgvenderplade i kedlen, og den har funket godt i 10 år - men nu skal I høre: Lige nu står den på 4 (12kW) og luftspjældet HELT LUKKET og nu når den 50 gr. i fremløb - men den tonser afsted med næsten 225 gr. i røgtemp.
Kan det tænkes, at styringen er gået amok og skruer blæseren for højt op?
alt er vel i spil...

er det luftspjældet på blæser der er helt lukket? er det smart ku det ikke tænkes den har brug for luften for optimal forbrænding måske sku der flere piller til så den kan komme med igen... så den kan drossle ned igen når set er nået..

de 225 er jo fordi den arbejder alt hvad den kan

er den justeret i forhold til den er sat op til 12kw som rigelig skulle kunne dække behovet nu hvor det er blevet tø vejr igen.

Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 19:04
af svsommer
oskovrup skrev:Jo, der er røgvenderplade i kedlen, og den har funket godt i 10 år - men nu skal I høre: Lige nu står den på 4 (12kW) og luftspjældet HELT LUKKET og nu når den 50 gr. i fremløb - men den tonser afsted med næsten 225 gr. i røgtemp.
Kan det tænkes, at styringen er gået amok og skruer blæseren for højt op?
de 50gr du aflæser er det på styring eller et termometer du har i kedlen?
har du cirkulation i din ekspantionsbeholde?
hvor mange røgvender har du i?

jeg har to røgvender i min kedel min røg temp er pt 145G og jeg varmer 180kvm

så hvis dine temperatur oplysninger er iorden så ville jeg gå på loftet og se til den ekspantionsbeholde

Er det mine træpiller der er problemet?

: 17 dec 2012 19:08
af oskovrup
Checker om der er cirkulation i ekspansionen.
De 50 gr. er på et termometer umiddelbart efter circulationspumpen
Har kun en røgvender.. hvor sidder din anden (hvis det altså er en Roca kedel du har.
Men mange tak allesammen for rigtig gode råd så langt
Jagten går videre!