Er det mine træpiller der er problemet?
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
Er det mine træpiller der er problemet?
Hej allesammen
10 år gamle TB Mini på en Roca kedel (som på brugsanvisningen).
Normalt kan jeg på denne tid af året varme hytten op på trin 3 (9kW), røgtemperaturen lå på 170 gr. C.
Men for et par uger siden faldt afgangstemperaturen til 40 og derefter 30 gr.C
Da det var koldest gik jeg op på 12kW og kunne så holde en afgangstemperatur på 36 gr. C
Lige nu kører jeg 12 kW, afgang 42 gr. C, røg 200 gr. C, 4,5 m VS, forbrug ca. 55 kg. i døgnet .
Pillerne er fra DLG, og normalt er der ingen problemer.
Men der simplethen ingen varme i dem.
Nogen ideer derude hos Jer pillefyrere?
10 år gamle TB Mini på en Roca kedel (som på brugsanvisningen).
Normalt kan jeg på denne tid af året varme hytten op på trin 3 (9kW), røgtemperaturen lå på 170 gr. C.
Men for et par uger siden faldt afgangstemperaturen til 40 og derefter 30 gr.C
Da det var koldest gik jeg op på 12kW og kunne så holde en afgangstemperatur på 36 gr. C
Lige nu kører jeg 12 kW, afgang 42 gr. C, røg 200 gr. C, 4,5 m VS, forbrug ca. 55 kg. i døgnet .
Pillerne er fra DLG, og normalt er der ingen problemer.
Men der simplethen ingen varme i dem.
Nogen ideer derude hos Jer pillefyrere?
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1354
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Kontakt:
Er det mine træpiller der er problemet?
Hej og velkommen.
Kunne du ikke indtaste lidt info under din brugerprofil, så kan vi bedre gennemskue hvad problemet er.
F.eks. areal du opvarmer?
Kunne du ikke indtaste lidt info under din brugerprofil, så kan vi bedre gennemskue hvad problemet er.
F.eks. areal du opvarmer?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- themasterdk
- Stoker XII
- 14
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
Er det mine træpiller der er problemet?
Areal:
80 m2, der opvarmes til 16 gr.C (kontor, sovevær. gangarealer m.v. Kontor suppleres med brændeovn).
60 m2, der opvarmes til 18 gr.C (stue, køkken, bad).
Og fyret er renset
80 m2, der opvarmes til 16 gr.C (kontor, sovevær. gangarealer m.v. Kontor suppleres med brændeovn).
60 m2, der opvarmes til 18 gr.C (stue, køkken, bad).
Og fyret er renset
-
- Stoker IX
- 13
- Indlæg: 384
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Er det mine træpiller der er problemet?
Også ved den bagerste udgang hvor røgrøret kobles på kedlen?oskovrup skrev:Areal:
80 m2, der opvarmes til 16 gr.C (kontor, sovevær. gangarealer m.v. Kontor suppleres med brændeovn).
60 m2, der opvarmes til 18 gr.C (stue, køkken, bad).
Og fyret er renset
- themasterdk
- Stoker XII
- 14
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Er det mine træpiller der er problemet?
Synes bare du har en høj røgtemperaturen 170-200 gr. C og et højtforbrug på 55 kg pr døgn. Kunne jo godt lyde som en beskidt kedel. hvordan ser flammen ud?
--------- ;-) ---------------
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
Er det mine træpiller der er problemet?
Flamme ren & pæn - blæser ca. 15 c m ud.
Røgkassen (den lille irriterende klap før røgrøret) er også renset, kanalerne over røgvenderen er børstet, bunden suget ren.
Hvad synes I er en god røgtemeperatur?
Røgkassen (den lille irriterende klap før røgrøret) er også renset, kanalerne over røgvenderen er børstet, bunden suget ren.
Hvad synes I er en god røgtemeperatur?
- Tvillingen
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 319
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Er det mine træpiller der er problemet?
Har du set efter om der er vand nok på systemet.oskovrup skrev:Flamme ren & pæn - blæser ca. 15 c m ud.
Røgkassen (den lille irriterende klap før røgrøret) er også renset, kanalerne over røgvenderen er børstet, bunden suget ren.
Hvad synes I er en god røgtemeperatur?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Er det mine træpiller der er problemet?
lyder som om du har et varme spild et sted...
er der en radiator der ikke lukker,,, vvb der ikke lukker, fornemmer der ikke er shunt på fyret...
ryger den?(skorsten)
blæser blæst ren med trykluft?
trækstabilisator? hvis den er monteret kan den så åbne?
er der en radiator der ikke lukker,,, vvb der ikke lukker, fornemmer der ikke er shunt på fyret...
ryger den?(skorsten)
blæser blæst ren med trykluft?
trækstabilisator? hvis den er monteret kan den så åbne?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1354
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Kontakt:
Er det mine træpiller der er problemet?
Røgtemperatur så lav som muligt, uden kondens og løbesod. Men lige under 100 grader C ved maks. last er super, når der brændes træpiller.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne