Side 1 af 4

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 16 dec 2012 20:44
af pendec
Fik lige genopfrisket et problem jeg så i sommer, som jeg ikke fik gjort mere ved end jeg tændte pillefyr istedet :(

når denne METRO combi 160L skal sætte over på EL element og varme vand, så er det korrekt at
- pumper skal være slukket
- el kabel sættes til 220v kontakten.
- rød knap på front af combi vvb trykkes ind/ud til EL (den lyser vist så)

så skulle der være varmt vand efter nogle timer??

hvis det ikke er nok, for det virkede ikke her i sommers, hvad kan jeg have overset? kan den være defekt? den har ALDRIG været sat til strøm før denne sommer2012.

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 16 dec 2012 20:58
af smedenselv
du har skruet op på thermostaten ?

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 16 dec 2012 21:09
af pendec
Ja den er på 6 og ikke flyttet

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 16 dec 2012 21:12
af hensan
- pumper skal være slukket
- el kabel sættes til 220v kontakten.
- rød knap på front af combi vvb trykkes IND til EL - Pære vil lyse uanset om sat til el-drift eller ikke når termostaten er aktiveret.
-Luk afspærrings ventil til Varme systemet for at være sikker på du ikke får cirkulation i varme kredsen

***

Hvis det ikke virker så check overkognings sikring anbragt under skrue.

Hvis du er i tvivl om den den varmer så prøv at sætte din termostat til max. VVB bør nu trække så meget strøm at du tydeligt kan se på din el-måler at den drejer hurtigere/blinker ofte.

Manual for VVB kan findes på: http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 16 dec 2012 22:10
af pendec
hensan skrev:Hvis det ikke virker så check overkognings sikring anbragt under skrue.
denne læste jeg godt om i manual i sommers, fandt aldrig den sikring bag mærkat. måske er den virkelig "kogt over", og ny sikring skal sættes i? eller hvis den slet ikke sidder der, så skal der en i ;)

nå, men kan godt se at det med lampen er så mindre aktuelt, men vel bare indikation på opvarmning foregår?

- jeg tror ikke jeg har en "afpspærringsventil?" til varmesystem? sidder den i bunden ved termostat på retur (imod pillefyr) eller er det noget som burde være sat på andet sted eller allered er? jeg kan umiddelbare kun se termostat i bund , som drejes imod 0 samtidig med cirkpumper så normalt er slukket om sommeren.

men ok, jeg må få skuet af og se efter en sikring? går ud fra den ligner dem med et glas i midten som trykkes ned imellem 2 holdere? eller er den anden type som gammel el sikringer?

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 16 dec 2012 22:33
af hensan
Overkog sikring er den type hvor du trykker på en pal med en tynd skruetrækker. Din kontrol lampe vil ikke virke hvis overkog sikringen er afbrudt så hvis din lampe virker er der ingen grund til at gåre mere ved dette.

Hvis du har afspæringsventiler på vil disse ventiler sidde på de rør mellem dit ftr og VVB. Du kan saktens køre el-drift uden men du får muligvis cirkulation og kraftig forøget el-regning.

Før du begynder at skille noget af så prøv lige el-måler trikset. Sæt termostat på max, Tilslut el opvarmning som du mener og få din kone til at se på el-måleren samtidig. Ved at tænde/slukke for VVB skal du hvis elvarmelegme er tilsluttet gerne kunne se et tydeligt forbrug ved at måleren begynder at køre hurtigere.

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 16 dec 2012 22:43
af pendec
hensan skrev:Før du begynder at skille noget af så prøv lige el-måler trikset. Sæt termostat på max, Tilslut el opvarmning som du mener og få din kone til at se på el-måleren samtidig. Ved at tænde/slukke for VVB skal du hvis elvarmelegme er tilsluttet gerne kunne se et tydeligt forbrug ved at måleren begynder at køre hurtigere.
jeg vil se om den ikke lige kan testes mens jeg husker det, man kan vel altid se om elforbrug stiger hurtigt, en rigtig mand bruger jo elspare måler til sine tilslutninger :) så jeg skal nok få det checket og rettet op på om der sluges vildt med el på max blus.

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 17 dec 2012 22:55
af snubbi
hej
hvis det er over kognings sekringen.
sider den under den øverst skru over knapen, husk lige at slukke for strømen til vandvarmeren først .
så skal du bruge eks.et stykke 2mm svejse tråd , sikkerhed nål ,eller ligne for at trykke den ind med.

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 08 maj 2013 15:12
af pendec
jeg genopfrisker lige min gamle tråd.

nu ville jeg prøve at sætte strøm på dyret igen, og med måler på. og der er ingen udslag udover en 5w som er konstant.

jeg slår så vvb'n metrotherm op på nettet, og denne gang noterer jeg mig at en 160ltr beholder kræver 400v , hvor alle de andre godt kan klare 230v. så jeg mistænker dette for at være årsag til den ikke varmer noget vand. går ud fra jeg har læst brochure korrekt?

Beholdere 160 liter
Type 605C til centralvarme
Hedeflade 0,75 m2, 3/4” spiral
3 kW/400 V varmelegeme
METRO nummer: 146051033
VVS nummer: 371314300

skift mellem el og central varme på METRO combi 160L vvb

: 08 maj 2013 19:15
af Aaen
Vores metro kombi på 110, kan køre både på 220 og 380 volt.

Hvor gammel er den?