Vandforbrug:

Ordet er frit
Snak om lige hvad du har lyst til
DanielHenriksen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 08 dec 2012 14:19

Vandforbrug:

Indlæg af DanielHenriksen » 08 dec 2012 14:23

Kan man ikke regne baglæns, og finde ud af hvor meget en 10 bars kedel bruger af vand, når den er i drift?
Spørgmålet antager at det hele fungerer som det skal.

Der må da være en formel, man kan bruge? :)

På forhånd tak,

Daniel :)


levi

Vandforbrug:

Indlæg af levi » 08 dec 2012 14:27

DanielHenriksen skrev:Kan man ikke regne baglæns, og finde ud af hvor meget en 10 bars kedel bruger af vand, når den er i drift?
Spørgmålet antager at det hele fungerer som det skal.

Der må da være en formel, man kan bruge? :)

På forhånd tak,

Daniel :)
Hvad er en 10 bars kedel ? :shock:

DanielHenriksen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 08 dec 2012 14:19

Vandforbrug:

Indlæg af DanielHenriksen » 08 dec 2012 14:35

Øhm, undskyld.
Hvis kedlen arbejder med et tryk på 10 bar ..

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3989
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange

Vandforbrug:

Indlæg af MichaelK » 08 dec 2012 14:37

Bruger af vand? Den skulle da helst kun fyldes een gang, det er jo en lukket kreds.
evt. kan man en gang i mellem skulle efterfylde, men ellers ikke.

Arbejder med et tryk på 10 bar?!?!?! Har Du 100 meter op til øverste radiator?



Mvh.

"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."

Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)

levi

Vandforbrug:

Indlæg af levi » 08 dec 2012 14:37

DanielHenriksen skrev:Øhm, undskyld.
Hvis kedlen arbejder med et tryk på 10 bar ..
Der findes da vist kun fjernvarmekedler/Kraftværker der kører med så højt tryk ?


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3989
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange

Vandforbrug:

Indlæg af MichaelK » 08 dec 2012 14:38

Ja, 1 bar er som regel rigeligt.

Men vandforbruget, eller menes der vandindholdet i installationen, er ikke
nævneværdigt forskelligt, om der køres med 1 eller 10 bar. Vand kan ikke
trykkes ret meget sammen.

Omvendt vil man jo have et vist vandforbrug, idet sikkerhedsventil og
ekspansionsbeholder sjældent er indstillet/indrettet til 10 bars tryk.
Vandet bliver vel presset ud af sikkerhedsventilen?


Mvh.

"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."

Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)

DanielHenriksen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 08 dec 2012 14:19

Vandforbrug:

Indlæg af DanielHenriksen » 08 dec 2012 14:43

Jeg spørger til en damp-/kanalrøgrørskedel med et produkttal på ca. 120.000, hvis det kan hjælpe.
Jeg tænker beregningen må falde tilbage på den samme formel :)

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3989
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange

Vandforbrug:

Indlæg af MichaelK » 08 dec 2012 14:45

DanielHenriksen skrev:Jeg spørger til en damp-/kanalrøgrørskedel med et produkttal på ca. 120.000, hvis det kan hjælpe.
Jeg tænker beregningen må falde tilbage på den samme formel :)
Ja, det var jo nok en oplysning, DU burde have kommet med fra start af icon_frown.gif
Her beskæftiger vi os mest med alm. husinstallationer. Håber der kommer
nogen forbi med mere viden den slags anlæg.



MVh.

"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."

Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)

DanielHenriksen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 08 dec 2012 14:19

Vandforbrug:

Indlæg af DanielHenriksen » 08 dec 2012 14:54

Det skal jeg sørme beklage ..

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange

Vandforbrug:

Indlæg af newpas » 08 dec 2012 15:58

Uden jeg kan huske ret meget, så skal du regne på indholdet af 120 m3 damp ved ti bar (entalpi tror jeg)


Besvar