Side 1 af 3

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 00:51
af Grespion
Så er mit fyr ved at være oppe og køre, dog kom min VVS fætter forbi idag og gav mig min touch styring, fungerer fint dog fik jeg af vide af fruen da jeg kom hjem at VVS manden havde sagt man skulle sætte snegl´s ydelse højt, han havde erfaret den kørte bedst når den var sat til mellem 1400-1600 på 6 min på autoberegneren, det skal dog siges han ikke vejede mine piller eller noget. . . Efter han gik første gang læste jeg den medfølgende manual og kørte en vejening med autoberegneren som iflg manualen, den skubbede piller ud i 6 min, jeg vejede dem på min digitale køkken vægt, de vejede omkring 930 g og 926g (2 vejninger) Pillerne er Barlinek 8 mm

Lad mig endelig høre jeres tanker, for nu efter anvisning fra konen, som havde hørt VVS manden skælde ud over det ikke helt stod som han anbefalede, så ville jeg ikke pille ved noget, så systemet var sat til 1600g men kedel temp kom ikke over 44 grader, det var lidt mystisk har i nogle forslag til dette?

Lad mig endelig høre jeres tanker

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 05:25
af dannidines
Øhm, din VVS mand må have ment noget andet end det der, for det er helt sort snak!

1. Afvejning - tast aktuelle tal ind (afvej igen efter 14 dage hvor sneglen er kørt til)
2. Juster blæser efter flamme metoden jf. Manualen
3. Nyd varmen og husk at påfylde piller samt rens med behørigt interval.

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 05:33
af lamborg
Den VVS mand er et fæ og har ikke forstand på fyret ... Hvís din afvejning siger 930g og han sætter den til 1600 så halvere du fyrets ydelse og derfor kan den ikke komme op i temp. Det er rigtigt at du kan snyde lidt på vægtskålen hvis man synes den får lidt rigeligt med piller . Men det hænger sådan sammen at jo højere du stiller din afvejning jo mindre piller giver den og hvis den får alt for lidt kan den ikke holde et ordentligt bål og derved ikke holde anlægstemp oppe. Men læg mærke til ordret lidt. Nu kan jeg ikke se noget omkring hvilket størrelse fyr du har og hvor mange kvm det skal fyre op. Men tast dine afvejning ind og stil luften ind på 10-50-100% efter NBE`s guide.
Men sørg for at din VVS holder snitterne fra fyret ellers kommer du til at fryse.

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 07:46
af pille bruger
Jeg går ud fra at det er den nye kedel med rensemekanik.
Gå ind på denne side http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
Hent "Standard tal til 6.75 BS 1016"
Sæt tallene ind i din styring til enten 10 Kw eller 16 Kw. og brug dem som udgangspunkt før du finindstiller.
Afvej og indtast vægt, er helt rigtigt.
Finindstil så luften, som du fandt i manualen.

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 07:48
af CRHansen
Det er lidt utroligt så mange vvs folk der udtaler sig om pillefyr uden at vide hvad de snakker om. Det er lang fra første gang vi høre den historie her inde.

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 08:59
af Grespion
Ja jeg læste blot manualen, hvilket plejer at høre til sjælden heder blandt IT Folk :P :P Men tænkte jeg heller måtte her nu når det gælder et ukendt område..

Anyways mit fyr er en 10 KW brænder, som skal opvarme mit hus på 201 kvm, dog er et badeværelse samt et kontor med elvarme, så vil tro fyret skal varme omkring 180 kvm.


For de nysgerrige så er i velkommen til at kigge på stokercloud for at se fyrets info osv for dem som kan se noget spændende der fra.
http://stokercloud.dk/dev/Grespion.html

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 09:03
af CRHansen
Din lux føler svinger godt nok meget op og ned.

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 09:17
af Grespion
Ok hvordan skal jeg løse dette? nu er jeg pt ikke ved fyret men på arbejde, men hvordan skal jeg gribe den an havde jo vvs manden til at sætte det hele op for mig, så alt hjælp er velkommen

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 09:19
af lamborg
Lux vil svinge meget hvis du ikke har bål nok. Hvis man kikker på skakt temp så er den også lidt høj fordi bålet brænder meget langt inde på herden fordi den mangler piller.
Du skal bare følge guiden til opsætning af fyr som fulgte med. Har du den ikke er jeg sikker på at vi kan få Michael til at sende et link til den.

Nyt Woody Fyr

: 06 dec 2012 09:25
af Lasse Elbek
Jeg har oplevet at lyssensor var hoppet ud af soklen og derved havde svært ved at se lys.

Jeg tror ikke at bålet er for lille.
Den har jo brugt 33 kg på et døgn ved ~70% belastning - det passer jo meget fint med 10 kw.