Side 1 af 1

A1 fejl

: 02 dec 2012 15:46
af kejser2001
Hej allesammen

Da jeg kom ud til fyret i morges stod det på A1 fejl hvilket undrede mig meget da denne fejl for mit vedkommende typisk opstår efter en grundig rensning i kombination med et relativt lavt varmebehov i form af høje temperaturer og hvis jeg har glemt at sætte set temperaturen op. Jeg mener bare at i nat har der været ret koldt med sne og blæst derfor undrer det mig. Er der nogen der har et bud på årsagen til fejlen?

A1 fejl

: 02 dec 2012 17:36
af thy
næ.. ikke rigtigt...

var der piller i herden?
tegn på strøm afbrydelse?

sneglen kører uden tegn på noget der kunne blokere den?

tegn på den ikke har kommet i gang efter pausefyring?

røgtemp måler sider som den skal? og ser ud til at temp er som det plejer?

A1 fejl

: 02 dec 2012 17:50
af Brandsen
Halløj i forum,

... eller måske ved en fejltagelse har trykket på driftsform på et tidspunkt,
så der er lys i drifts form kanppen ?

A1 fejl

: 02 dec 2012 19:08
af kejser2001
Næh ingen af delene men kan nu faktisk godt være at pausefyringen er for lang. Prøver lige at sætte den ned igen og ser om det sker igen... :)

A1 fejl

: 02 dec 2012 19:39
af Bigfoot
den skulle da ikke gerne gå i pause i disse dage.

Men en mulighed kan jo altså også være at din røgtempføler er for snavset, det kan nemt betyde en del graders fejlmåling, og hvis den så har målt mindre end 90 grader i 30 min, så går den ud med A1 fejl.

A1 fejl

: 02 dec 2012 20:10
af kejser2001
Ja lige nøjagtig. Røggasføleren blev godt nok rengjort grundigt for 14 dage siden da fyret fik den helt store tur. Har nu rengjort den igen og så må jeg se...