Flytte alle paneler til den ene inverter...
: 16 maj 2014 08:42
Hej Jhjorsal, det er VOC der er "højeste spænding" og VMP der er "laveste spænding".
Sådan at forstå at lige i det sekundt panelet "kobler til" så er spændingen VOC (voltage open Circuit) og når panelet så producerer max effekt er spændingen faldet til VMP (Voltage at Pmax) Når effektproduktionen fra panelet stiger, så stiger strømmen "A" også, og spændingen "V" falder...
Du kan populært sige at du skal sikre dig så få paneler på strengen at spændingen udregnet via VOC ikke kommer over hvad inverteren kan klare, og samtidig at du har så mange på, at spændingen under fuld produktion VMP ikke falder under det område hvor inverteren arbejder optimalt... Gir det menig?
I praksis skal man helst så tæt på inverter max som muligt, så er resten på plads, men dog skal man korigere for at alle værdier på panelet er opgivet ved 25°, når temperaturen falder, yder panelet mere, derfor stiger værdierne... Det er derfor man skal ha i baghovedet er at når det eks fryser 15° og solen pludselig brager frem fra en sky, så kan VOC pludselig være væsentlig højere...
Derfor skal man egentlig regne spændingen ud ved frostgrader og regne med den for at være sikker...
Jeg kan ikke lige huske temperatur korigerings faktoren for dine paneler, og den står vist ikke på dem, så du må lede lidt på nettet... ;-)
Sådan at forstå at lige i det sekundt panelet "kobler til" så er spændingen VOC (voltage open Circuit) og når panelet så producerer max effekt er spændingen faldet til VMP (Voltage at Pmax) Når effektproduktionen fra panelet stiger, så stiger strømmen "A" også, og spændingen "V" falder...
Du kan populært sige at du skal sikre dig så få paneler på strengen at spændingen udregnet via VOC ikke kommer over hvad inverteren kan klare, og samtidig at du har så mange på, at spændingen under fuld produktion VMP ikke falder under det område hvor inverteren arbejder optimalt... Gir det menig?
I praksis skal man helst så tæt på inverter max som muligt, så er resten på plads, men dog skal man korigere for at alle værdier på panelet er opgivet ved 25°, når temperaturen falder, yder panelet mere, derfor stiger værdierne... Det er derfor man skal ha i baghovedet er at når det eks fryser 15° og solen pludselig brager frem fra en sky, så kan VOC pludselig være væsentlig højere...
Derfor skal man egentlig regne spændingen ud ved frostgrader og regne med den for at være sikker...
Jeg kan ikke lige huske temperatur korigerings faktoren for dine paneler, og den står vist ikke på dem, så du må lede lidt på nettet... ;-)