Side 1 af 1

ingen varme fra atmos !!!

: 29 nov 2012 20:00
af lasseh
Hej er ny på siden, men kan se der er en del der har atmos fyr herinde :-) jeg har et atmos 32 som har været brugt 3 vintre, fyret er installeret med ladomat 21 og 2000 liter akku tank, men problemet er der kommer kun meget lidt varmt vand i beholderen !!!! fyret har nu køret 1 1/2 time og temperaturen de forskellige steder står på ca fyr 73 laddomat fra fyr 63 mod fyr 62 fra tank 22 er der nogen der har en god ide ??? Tænker selv noget med termostat i ladomat ??? håber der er nogen der kan hjælpe MVH Lasse (fra Hobro)

ingen varme fra atmos !!!

: 29 nov 2012 22:49
af Skovløber
Er det også dig der har fyret de sidste vintre.
Tænker bare på om kedlen er oppe og køre max... Min små-buldre, hvis det køre godt. Og ingen skorstens røg.
Retur ind i kedlen dvs efter laddomat, skal være 65 grader. Varmen ud af kedlen skal nok komme, hvis den brænder godt.

ingen varme fra atmos !!!

: 30 nov 2012 07:30
af John Skov Jensen
Du skal først og fremmest justere kedlen iht denne manual
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf
Afsnit 4.2.2 til 4.2.3 og 17.1.1 til 17.1.2. Ang. indstillingen af luftfordelerspjældet omtalt i 17.1.2 det er min erfaring at kedlen brænder bedst ved en indstilling på 6-10mm og ikke de 2-6mm som står nævnt.

Hvad med træet du fyrer med, er det tørt nok?

ingen varme fra atmos !!!

: 30 nov 2012 07:35
af themasterdk
Tjek termostaten i din ladomat hvis det har virket de sidste år, kan det næste kun være den. Vil da tro pumpen køre i den, ellers tjek om den gør

ingen varme fra atmos !!!

: 30 nov 2012 15:36
af John Skov Jensen
themasterdk skrev:Tjek termostaten i din ladomat hvis det har virket de sidste år, kan det næste kun være den. Vil da tro pumpen køre i den, ellers tjek om den gør
Mon ikke pumpen kører når kedeltemperaturen ikke kommer over 73 grader og fremløb 63 grader?

ingen varme fra atmos !!!

: 30 nov 2012 19:08
af themasterdk
Tjo havde jeg ikke lige set ;-)

ingen varme fra atmos !!!

: 30 nov 2012 20:24
af lasseh
Hej igen jeg har lige købt fyret og monteret med hjælp fra en super nabo :-) den nederste sten var meget medtaget da jeg fik det, så den er nu skiftet, ellers ser det fint ud, ladomaten er også brugt men fået en helt ny pumpe på, kedelen stiger støt og roligt til 72-73 grader men den kommer ikke længere op !!!! Efter fyret har kørt ca 3 timer er tanken kun varm ca 20 cm ned, og det går ikke meget hurtige hvis jeg standser cirkulationspumperne i huset, temmeligt øv

ingen varme fra atmos !!!

: 30 nov 2012 21:06
af John Skov Jensen
Som tidligere skrevet
Du skal indstille kedlen jvfr manualen
Det er der ingen vej udenom

ingen varme fra atmos !!!

: 01 dec 2012 22:41
af steinmeier
hej lasse indstil den efter linket og smid lige lidt data på hus størrelse og det ind på din profil, evt smid en tegning eller et billede af rørføringen op.