Returtemperatur til kedel - evt. ingen varme i hytten.
: 09 nov 2012 19:00
Hej i gruppen
Det er jo vigtigt at den varme som går tilbage til kedelen har en temperatur over 45 grader. Ellers er der risiko for tæring, men hvordan kontrollerer I hvad den temperatur er?
Jeg har monteret et ganskelig almindelig analog termometer i indgangen til kedelen som så viser hvad returtemp. er.
Jeg har en kugleventil som shunt!!!! Bobs,- der røg I ned af stolen Men hvis I har en ordinær alm. (radiator) ventil, en såkaldt Shuntventil,-(Nej,- jeg ved godt den ikke er ordinær, men beregnet til det samme,- men den kan sætte sig fast ligesom andre ventiler,- og gør det) hvordan vil I så være sikker på at den temp. I får tilbage er lig med ca. 45 grader eller en dif. på 15 grader?
Har flere eksempler på at en "rigtig" shuntventil hænger,--- og så kører varmen bare rundt og ikker ud til radiatorene!! Eller at differencen er for stor.
Så min anbefaling er et termometer i indgangen,- så kan I se hvad der kommer retut til kedelen.
Go`weekend
Det er jo vigtigt at den varme som går tilbage til kedelen har en temperatur over 45 grader. Ellers er der risiko for tæring, men hvordan kontrollerer I hvad den temperatur er?
Jeg har monteret et ganskelig almindelig analog termometer i indgangen til kedelen som så viser hvad returtemp. er.
Jeg har en kugleventil som shunt!!!! Bobs,- der røg I ned af stolen Men hvis I har en ordinær alm. (radiator) ventil, en såkaldt Shuntventil,-(Nej,- jeg ved godt den ikke er ordinær, men beregnet til det samme,- men den kan sætte sig fast ligesom andre ventiler,- og gør det) hvordan vil I så være sikker på at den temp. I får tilbage er lig med ca. 45 grader eller en dif. på 15 grader?
Har flere eksempler på at en "rigtig" shuntventil hænger,--- og så kører varmen bare rundt og ikker ud til radiatorene!! Eller at differencen er for stor.
Så min anbefaling er et termometer i indgangen,- så kan I se hvad der kommer retut til kedelen.
Go`weekend