Side 1 af 1

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 02 nov 2012 08:24
af MMEK
min styring woody 6.67 har store udsvingninger på alle temp følere. fremløbs temp går fra 55-65 på 5 sek. min fluke (multimedie) siger 67 grader konstant.

mon det er styringen eller chippen som er defekt !!!

Hjælp !!!!

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 02 nov 2012 08:27
af pille bruger
Træk i alle lednings forbindelser i klemrækken.
Det kan være en ledning der ikke har rigtig fat.

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 02 nov 2012 08:32
af MMEK
jeg har prøvet med andre følere og det er samme problem, lige nu har jeg kun monteret frem og returløbs føler på fyret. alt andet er afmonteret for at finder fejlen, men uden held !!!

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 02 nov 2012 08:52
af pille bruger
Har du prøvet at trykke chippen fast i soklen ?

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 02 nov 2012 09:38
af Bigfoot
hvilke følere er det??? f.eks PT1000 følere har en tolerance på +-10 grader

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 02 nov 2012 11:19
af TaagMan
Har du en velfungerende jord koblet til styringen? Ellers kan det være din gnd der flyder lidt pga. emc.

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 02 nov 2012 15:55
af MMEK
Pt 1000 føleren svinger med meget mere end de 10 grader, den svinger næsten 30 grader.

der er trukket helt nyt (3 år) ledningsnet og den har egen stik trukket direkte fra skabet.

men jeg vil prøve og trække strøm fra en anden gruppe og tage pumpen fra styringen for at se om den skulle drille !!

på forhånd tak :) jeg vender tilbage !!!

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 02 nov 2012 16:40
af Skovløber
Ja, det lyder som om det er støj eller en dårlig jord, som Taagmand skriver.
Dine følere har nok en fælles gnd, prøv evt at måle med et voltmeter, fra den fælles gnd til jord eller et vandrør. Her skulle du helst ikke kunne måle noget.

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 02 nov 2012 17:50
af Bri_Jac
Bigfoot » 02 Nov 2012, 09:38 skrev:hvilke følere er det??? f.eks PT1000 følere har en tolerance på +-10 grader
Det er ikke korrekt at tolerancen er så stor, se evt her max nogle få grader... læs side 3 om type A og B

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... cqUalOvxDw

Alle Temp følere har udsving med min 10 grader

: 03 nov 2012 11:59
af MMEK