Side 1 af 2

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 01 nov 2012 20:42
af rap
Hej derinde. Er der nogle som vil se på mine grafer, jeg har forsøgt med diverse instillinger af p og i uden held. Temp. kører op og ned.
Jeg har scotte 10Kw med ver. 6.34 chip , 3-vejs vvb og har lige monteret fjerntermostat (den fra Hedestoker 3/4) som shunt. Jeg kan se at når kedel temp. kommer over 60 c.
ser det ud som om shunten åbner og lukker hele tiden. Jeg håber at der er nogle som har forslag. Ps. jeg har set MHES side om P og I.
Mvh. Anders

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 01 nov 2012 21:16
af pille bruger
Hvad er dine nuværende indstillinger af P og I ?
Hvilken temperatur står shunten på ?
Hvad er ønsket kedeltemperatur ?

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 01 nov 2012 21:25
af rap
P er 2.0 og I 0.09 ,ønsket kedeltemp. er 60.c 15 over og 10 under ,shunt er sat til 48c men den svinger lidt.
Har prøvet med P op til 5 og i 0.5 til 0.09 uden meget held.

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 01 nov 2012 21:33
af pille bruger
Prøv med P = 3.00 og I = 0.20
Giv så stiften i shunten en gang massage,
så er du sikker på at den ikke hænger.

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 01 nov 2012 21:38
af rap
ok. det prøver jeg. Vender tilbage med resultatet.

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 01 nov 2012 21:58
af rap
det fik ydelsen til at stige fra 22% til 55% og da var kedeltemp. allerede oppe på 57c den gik først ned på 10% ved 65c. så den skruer ned forsent. Ps. ventilen hænger ikke.

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 01 nov 2012 22:04
af pille bruger
Giv den lige 24 timer til at finde rytmen icon_cheesygrin.gif

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 01 nov 2012 22:36
af rap
ok. vi ser igen i morgen tak. :great:

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 02 nov 2012 09:13
af Perschultz2
Er fyret grundliggende indjusteret korrekt? Det virker lidt spøjst at sensor har svært ved at se lys, selv ved 40% drift er det ikke 100%.

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 04 nov 2012 08:11
af Martin2
Hvis du har gulvvarme i det meste af huset, fungerer et "langsomt" fyr udmærket. Det vil sige at hvis fyret kommer ned på fx 52 grader, og den ønskede temperatur på fyret er 55 grader, må der gerne gå lang tid før fyret igen er på den ønskede temperatur. Det samme gælder, hvis fyret kommer op på fx 58 grader, så gør det ikke noget, at det tager lang tid for fyret at komme ned på 55 grader igen. Indstillingerne jeg viser nedenunder virker måske hos dig, men kun hvis du undlader at benytte start/stop-funktioner. Med disse indstillinger skal fyret køre hele tiden. Hvis indstillingerne fungerer efter hensigten, skal din kurve for ydelse være mere flad end den fortemperaturen. Vent en dags tid inden du aflæser resultat.

P 1.0

I 0.05

D 0

Vh Martin