Defekt ekspansionsbeholder

Indlægaf Ulrik » 31 okt 2012 16:04

Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.

Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?


Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.
MvH Ulrik©


Brugeravatar
Bigfoot
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 4277
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 - 350 m. iltstyring
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 37 gange

Defekt ekspansionsbeholder

Indlægaf Bigfoot » 31 okt 2012 16:19

så er det ikke den.... lyder den tom, så virker den.
Velkommen til blå stue.... her er altid varme på

"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7783
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Defekt ekspansionsbeholder

Indlægaf thy » 31 okt 2012 16:51

Ulrik » 31 Oct 2012, 16:04 skrev:Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.

Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?


Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.



samme virkning her inden jeg fik ekstra på :D
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 10689
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

Defekt ekspansionsbeholder

Indlægaf Ulrik » 31 okt 2012 18:30

Mener du den er for lille Thy?
MvH Ulrik©

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7783
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Defekt ekspansionsbeholder

Indlægaf thy » 31 okt 2012 18:34

Ulrik » 31 Oct 2012, 18:30 skrev:Mener du den er for lille Thy?


tja hva siger fruen icon_cheesygrin.gif


måske eller forkert fortryk kan ikke huske hvad der skal være af tryk :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk


Brugeravatar
calle
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3014
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Mit fyr: Scotte 16 kw 4.99 Opop 418 keramiktænder
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 22 gange

Defekt ekspansionsbeholder

Indlægaf calle » 31 okt 2012 18:39

Her er der 0,2 bar i forskel på koldt og varmt. Koldt vil sige, når fyret har været slukket i flere dage. Rørsystemet er fra 1954 - oprindeligt selvcirkulerende.

Venlig hilsen
Calle - forklædt som voksen.

Dans er for de, der ikke har råd til at stå i baren.

PS. Den der har mest legetøj, når vi dør, har vundet.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3232
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

Defekt ekspansionsbeholder

Indlægaf John Skov Jensen » 31 okt 2012 19:49

Ulrik » 31 Oct 2012, 16:04 skrev:Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.

Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?


Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.


Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.


/John