Side 1 af 2

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 18:48
af kraack
Go aften
Min varmvandsbeholder varmer ikke.Den røde termostat diode virker fint.

Nogen bud ?

For et halvår siden skiftede jeg el patronen iden.

CK

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 18:53
af BWJ
Tjek for løse forbindelser, tjek at overkogssikring ikke er sprunget ud, (rød ell. sort knap i bunden)- varmelegme kan også være brændt af hvis det ikke ordentligt kan komme af med varmen pga kalk.

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 18:55
af J-B
Det kan være din overkogningssikring er slået fra?
Hvilken type VVB er det?

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 18:56
af kraack
Hvis varmelegemet er brændt af vil termostat dioden så lyse
Det er en metro

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 18:59
af J-B
Ja det gør den.

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 19:00
af hensan
Hvis jeg læser dit indlæg rigtigt så er det el-delen der ikke varmer ?

Prøv lige at checke den røde knap om den står i rigtig position. I den ene position vil el-varmelegmet virke i den anden position vil el-varmelegmet være slået fra men den røde termostat lampe vil lyse i begge tilfælde.

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 19:05
af J-B
Har lige tjekket eldiagram på en metro kombi, er der lys skulle overkogssikring ikke være udløst, men er den røde omskifterkontakt på fronten trykket ind? til eldrift.
Manual er her http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 19:12
af kraack
Har lige haft ohm meter på den.ingen gennem gang.

2 varmelegemer på ½ år.

Ny varmvandsbeholder.ikke

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 19:18
af J-B
Du er da uheldig.
Det kan være den er fuld af kalk eller har været tømt for vand.
Kan du tage et billede af varmelegemet?
Hvor gammel er beholderen? og har du renset røret hvor legemet sidder? da der kan være meget støv fra vindingerne og det kan kortslutte.

Varmvandsbeholder

: 22 okt 2012 19:23
af kraack