Mit Reka fyr viser 12% i ilt, hele tiden

: 17 okt 2012 01:11
af rmi-vejr
Hej

Jeg har fået problem med min lampesonde den viser 12% i ilt, når den sidder i røgrøret.
Men hvis jeg tager den ud stiger den op til 22%, men så snart den kommer i igen står den på 12%,
uanset hvor meget ild der er i kammeret, det er også ligegyldig om jeg har lågen åben eller ej.
Den bliver iøvrigt også varme, som den skal.
Nogen som ved hvad der evt. kan være galt???
ps. min styrring er PCT 300

Mit Reka fyr viser 12% i ilt, hele tiden

: 17 okt 2012 07:15
af mgmone
Hej
Prøv at lade sonden rører ved stel på kedel uden at den er i giver det også 12% hvis ja så har du en over gang i dit lavvolt kredsløb feks i sonden eller i en temp føler.
Hilsen Karsten

Mit Reka fyr viser 12% i ilt, hele tiden

: 17 okt 2012 07:16
af Soren
Hej
Ring til Pricatek det er deres styring
de har til huse i Thisted
Søren