Side 1 af 1

2 vejs/ 3 vejs ventil

: 13 okt 2012 20:02
af Grejs
Har bestildt en 16 kw scotte og ny 110 liters vvb.
Sidder så og kigger i tilbuddet og der er en 2 vejs varmvandpriotering kit med, skal det ikke være en 3 vejs eller hva.
Eller kommer det bare an på hvordan den monteres??

2 vejs/ 3 vejs ventil

: 13 okt 2012 20:26
af pille bruger
2 vejs åbner for vvb. når der skal laves varmt vand.
3 vejs afbryder opvarmning af huset og åbner til vvb. når der skal laves varmt vand.

2 vejs/ 3 vejs ventil

: 13 okt 2012 21:02
af Havmand
Til varmtvandspriotering er det en 3 vejsventil du skal have fat i... En 2 vejsventil vil ikke priotering det varme vand...

2 vejs/ 3 vejs ventil

: 13 okt 2012 22:29
af triumph
Tilgængæld vil en 2 vejsventil give færre opstarter.
Om sommeren når der ikker er behov for varme i huset, vil der ikke være forskel. Idet der er lukket for huset.
Om vinteren når huset kalder på varme, så vil vvb samtidigt blive opvarmet. Altså færre opstarter.
Når min VVB kalder på varme, så regulere fyret ned på 30% effekt. Mere kan der ikke overføres til VVB (min brænder er 24 KW)
Men efter min mening vil detikke gå væsentlig hurtigere med at få opvarmet vvb med en 3 vejs ventil. Og hvis der vælges en 2 vejs ventil vil du få færre opstarter

2 vejs/ 3 vejs ventil

: 13 okt 2012 22:34
af lamborg
Rigtigt du har ikke direkte priotering med en to vejs men iforhold til ingen så undgår du at trække varme ud af beholderen når du har et stop.

2 vejs/ 3 vejs ventil

: 13 okt 2012 22:54
af hensan
Hvis jeg skulle sætte nye rør /fyr op i dag ville jeg sætte en 3 vejs ventil op. Parallelt med denne (til VVB) ville jeg sætte en termostat ventil med en fjernføler i VVB.

På den måde ville VVB blive holdt konstant varm om vinteren via termostatventil med mulighed for at 3 vejs ventil kunne slå huset fra hvis der blev konstant behov for varmt vand men under normal drift med minimal afbrydelse af varme forsyningen til huset.

Om sommeren ville det køre som "normalt" hvor VVB behov ville starte fyret op,

2 vejs/ 3 vejs ventil

: 13 okt 2012 23:49
af lamborg
Øh det lyder kompliseret og jeg tror næppe du vil have meget ud af det. Vil du så kører to rør ud fra fremløb med hver sin ventil og så sammel i en tee med et rør ind i fremløb på VVB . Hvordan vil du stille din styring kontra din termostat ventil ??.. Jeg kan ikke forstå din tankegang. Hvis du ikke vil at VVB ventil afbryder dine radiator streng så brug en tovejs . Om sommeren lukker du så bare på kuglehaner til huset.

2 vejs/ 3 vejs ventil

: 14 okt 2012 08:51
af hensan
Lamborg - Nu skal du ikke få det til at lyde mere kompliceret end det er. Hvis du skal til at skille anlægget af så er det nok ikke umagen værd men hvis du alligevel er ved at sætte op er det såmænd ikke kompliceret.

Der er forskel med en 2 vejs ventil. Med kun en 2 vejs ventil vil du ikke have mulighed for at afbryde huset hvis det er nødvendigt. Med kun en 3 vejs ventil vil du være nødt til at afbryde huset også selvom det ikke var nødvendigt.

Hvis vi antager jeg vil have ca 50 grader i min VVB vil jeg stille min termostat på fx 55 grader for at denne normalt sørger for varme og min styring til fx 45 grader således at den kan afbryde for huset hvis temp falder til under dette niveau og dermed kan sætte fuld prioritet til VVB.

Det drejer sig om 2 tee + en vinkel - Rørstykker til 50 kr + en termostat ventil. Montering som forsøgt vist på simplificeret tegning med rødt.

2 vejs/ 3 vejs ventil

: 14 okt 2012 10:24
af Grejs
I får tusinde tak for svarene.
Tror bare jeg holder mig til 2 -vejs, da vi har klaret os med en 60l vvb indtil nu uden de store problemer,
Og den nye er på 110 l.
Så mangler jeg bare anlæget kommer så jeg kan komme igang :)