TA-ventil lukker ikke

: 03 okt 2012 20:21
af kovas
Hej I forum.
Min vvb er monteret med en TA-ventil som har en føler inde i vvb. Det som undre mig er at selv mange timer efter at der sidst er tappet vand løber der stadig vand igennem vvb. Min montør sagde ellers at den ville virke som en automatisk vvb-styring fordi den ville åbne så meget når den var kold at tryktabet i vvb ville gi den første prioitet. Nu kan jeg bare mærke at den lissom aldrig lukker helt.
Det er et problem fordi gulvarmen i badet er styret af en returtermostat som er blevet sat på returen lige netop der hvor det varme returvand fra vvb kommer forbi, med det resultat at returføleren på badet får så meget varme fra den anden retur at den ikke åbner for badet.

TA-ventil lukker ikke

: 03 okt 2012 21:57
af Ernst Drastrup
Disse to ventiler er placeret for tæt på hinanden sådan, at den ventil til gulvvarme mærker temperaturen fra VV. beholderen og omvendt.

TA-ventil lukker ikke

: 03 okt 2012 22:27
af kovas
Hej Ernst.
Ja det er også det jeg prøver skrive, Det ville ikke være et problem hvis TA-en lukkede ordentligt så ville det gi plads til at gulvvarmen kunne åbne. Er det normalt at den ikke lukker helt?

TA-ventil lukker ikke

: 04 okt 2012 07:07
af Flemmingth
Jeg har haft samme problem, nemlig at der var en konstant lille gennemstrømning af kedelvand gennem VVB, selvom den var oppe i temp.
Det viste sig, at der sad en jernspån i termostatventilen, som forhindrede den i at lukke helt.

TA-ventil lukker ikke

: 04 okt 2012 09:57
af Ernst Drastrup
Ja der kan nemt sætte sig bare lidt snavs i ventilsædet, som forhindre ventilen i at lukke helt tæt.
Tag trykket af anlægget og skru overdelen af ventilen, så kan den nemt renses.

TA-ventil lukker ikke

: 04 okt 2012 12:10
af kovas
Hej.
Ok det vil jeg prøve. Jeg takker for hjælpen.