Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil

: 01 okt 2012 21:20
af Egede
Har monteret cirkulationspumpen på afgangsrøret af Eko'en og naturligvis en shuntventil (Danfoss RAVI) i en by-pass ledning.

Under opstart fra kold kedel kommer vi op på en produceret varmeeffekt på lige under 5 kw, men ikke højere selvom den står på 100% som max last i styringen. Alle radiatorer i øvrigt fuld åbne og en 200 liters VVB som alle burde kalde efter alle 15 kw som Eko'en kan producere.

Men shuntventilen åbner for at sende varmt vand ind i returen og cirkulationspumpen (Danfoss Alpha 2 - 25-60) drosler ned i effekt og så kører afgangstemperaturen stille og roligt op på setpunktet og fyringen går i pausestop til temperaturen er faldet tilstrækkeligt til at den genstarter fyringen med ovennævnte en gang til. Radiatorerne bliver varme, men får tydeligvis ikke nok vandcirkulation til at blive rigtig hammervarme da shunten åbner for at holde Kedlen varm.

Så lige nu går det største pilleforbrug på at holde Kedlen varm og overskuddet når så frem i radiatorerne, men det synes ikke rigtigt at så meget flow skal forblive i shunten.

Kan man stille på gennemstrømningsmængden på shuntventilen og er det evt. bedre med cirkulationspumpen på returen ?

Bekymrer at det endnu ikke er lykkedes at fyre
100 %, men hvor er fejlen ?

Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil

: 01 okt 2012 21:24
af Egede
Har i øvrigt en 1/2" flowmåler købt som tilbehør til Ekoheat 1500'en.

Tænker om flowet fra cirkulationspumpen bremses her da resten af rørsystemet til og fra Kedlen er 3/4" og nær Kedlen 1".

Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil

: 01 okt 2012 21:32
af Rene`larsen
Egede » 01 Oct 2012, 21:24 skrev:Har i øvrigt en 1/2" flowmåler købt som tilbehør til Ekoheat 1500'en.

Tænker om flowet fra cirkulationspumpen bremses her da resten af rørsystemet til og fra Kedlen er 3/4" og nær Kedlen 1".

hvad har du sat shuntventilen til grader

Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil

: 01 okt 2012 21:40
af Bigfoot
det lyder ualmindelig meget af at shuntventilen står pivåben, så alt flowet ryger igennem den istedet.

Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil

: 13 okt 2012 22:21
af Egede
Havde shuntventilen afmonteret - ingen problemer med den.

Demonterede så flowmåleren og fandt en samling af små tråde af pakgarn hvilket forhindrede flow.

Efterfølgende får jeg et stort og tilfredsstillende flow som bestemt kan mærkes i alle radiatorer.

Eko'ens styring har gjort som den skulle med regulering af indfyring/belastning efter det flow som der nu engang er.

Har ver.1.48 kørende og min. drift på 14 % hvilket giver max. 1 stop i døgnet. Eneste ændring jeg har lavet i styringen er på røgsugeren som er sat lidt op på alle punkter for at undgå buldren i kedel og skorsten.

Det kører kort sagt bare perfekt helt af sig selv nu. Fantastisk.

Cirkulationspumpe (placering) og shuntventil

: 13 okt 2012 22:24
af Egede
...og fyret kører nu uden problemer op til 100 % :-)