Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Installation af pillefyr

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
elpres
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 864
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlægaf elpres » 22 apr 2013 09:01

slet ingen der har et par gode råd til mit kedel kondens problem?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob


Olaf13
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 252
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Modtaget likes: 1 gang

Installation af pillefyr

Indlægaf Olaf13 » 22 apr 2013 09:55

Jo nu har jeg ikke samme fyr som dig men da min Passat kørte første gang kom der også en del vand ud af fyret og jeg fjernede nogle røg vender og efter et par dage var der ingen problemmer. Så du skal nok i starten åbne helt for bypas og hen af vejen lukke den lidt igen.
Om sommeren har jeg flerre røgvender ude når fyret kør på lav drift og om vinteren med høj drift kommer alle røgvender i, så er der ingen kondens og RT er på en accetabel niveau.

Brugeravatar
elpres
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 864
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlægaf elpres » 22 apr 2013 10:26

Tak Oluf13 for dit svar, jeg må eksperimentere lidt med forskellige indstillinger. Jeg har lige bestilt en ekstra sensor som jeg vil sætte på returen, så kan jeg få klarhed over hvad min retur temp rent faktisk er. I mellemtiden så vil jeg prøve at åbne lidt mere for min bypass ventil så skorstens temp stiger.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
elpres
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 864
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlægaf elpres » 22 apr 2013 14:28

jeg har siddet og tænkt lidt over det her. :)
Måske er det fordi at min gulvvarme og radiatorer kalder på så meget varme at kedlen er for lang tid om at komme op i temperatur, og derfor kommer der kondens. Jeg har tænkt over et forsøg jeg kunne lave, hvor jeg med med de haner der er på systemet, lukker for gulvvarmen og radiatoren, og bare lader fyret komme op i temperatur hurtigt, bare for at se om det hjælper noget? Er det helt i skoven?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

levi

Installation af pillefyr

Indlægaf levi » 22 apr 2013 14:33

elpres skrev:slet ingen der har et par gode råd til mit kedel kondens problem?


Højere kedeltemp. - og højere shunttemp. :great:

(Prøv at hæve begge dele med 5 grader).


Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

Installation af pillefyr

Indlægaf Hjemme teori » 22 apr 2013 15:00

Der er andre der med held har isoleret under fyret (både for kondens men også for at spare piller).
Jeg har også læst om en der havde lagt nogle sten i bunden, men tror det var en blackstar kedel.

Hva, med pumpestart, når nu det er ved VVB drift med mange opstarter. Hvor står den, den kunne måske også hæves lidt, nu hvår du har hævet kedel temp.

Jeg har ikke isolering i bunden, men heller ikke nogen skuffe, så der isolerer asken når fyret har kørt et par hundrede kilo efter sidste tømning.
Men denne aske skal nok ikke blive våd for så isolere den nok ikke så godt. Og det er ikke noget jeg selv har fundet på, købte en demo af Levi og han ville åbenbart ikke have skuffe og så kan der være lidt mere aske mellem tømning, så det passer mig fint. :great:
Mvh. Sophus

Olaf13
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 252
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Modtaget likes: 1 gang

Installation af pillefyr

Indlægaf Olaf13 » 22 apr 2013 15:21

elpres skrev:jeg har siddet og tænkt lidt over det her. :)
Måske er det fordi at min gulvvarme og radiatorer kalder på så meget varme at kedlen er for lang tid om at komme op i temperatur, og derfor kommer der kondens. Jeg har tænkt over et forsøg jeg kunne lave, hvor jeg med med de haner der er på systemet, lukker for gulvvarmen og radiatoren, og bare lader fyret komme op i temperatur hurtigt, bare for at se om det hjælper noget? Er det helt i skoven?


Ja og nej nu er det jo sådan at shunten (hvis den virker) jo skal køre vandet rundt i shunten og fyret indtil temperaturen er oppe på det shunten er sat til før der kommer flow ud til radiatorene dette gør at fyret hurtigt bliver varmt og returen ind i kedlen er varmt.
Har du sat føleren til shunt det rigtige sted? Kan du mærke på rørene at vandet løber som det skal(at shunten virker) under opstart fra kold tilstand?

Brugeravatar
elpres
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 864
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlægaf elpres » 22 apr 2013 20:49

fedt med lidt input fra jer, :great:
ok jeg har følgende tal som jeg mener er relevante at dele med jer, ifb med mit kondens problem.

jeg har lige prøvet en opstart med følgende tal:
kedeltemp 68
pumpe start 60
shunt 55
vvb temp 55

hvis jeg bruger urstyring og starter mit kolde anlæg op med noget VVB prio, så kommer der noget kondens under opvarmningen, dette er der vel egentligt ikke noget mærkeligt i, vel? nåh, men når vvb er oppe i temp, og jeg kigger inde ved askeskuffen, så er der en lille smule fugtigt langs hele den indvendige kant. Er det ok med en lille smule kondens, eller kan det lade sig gøre helt at komme af med det?

Det har helt sikkert hjulpet at sætte pumpestart op til 60 fra 0, men jeg tænker at næste skridt kunne være, som Levi foreslår, at sætte shunt temp op til 60 og kedel temp til 70, lyder det som en god ide?

shunten virker iøvrigt, jeg kan tydeligt mærke vandet strømme rundt når temp er nået.

har i noget yderligere input om mine tal?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Olaf13
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 252
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Modtaget likes: 1 gang

Installation af pillefyr

Indlægaf Olaf13 » 22 apr 2013 21:13

elpres skrev:fedt med lidt input fra jer, :great:
ok jeg har følgende tal som jeg mener er relevante at dele med jer, ifb med mit kondens problem.

jeg har lige prøvet en opstart med følgende tal:
kedeltemp 68
pumpe start 60
shunt 55
vvb temp 55

hvis jeg bruger urstyring og starter mit kolde anlæg op med noget VVB prio, så kommer der noget kondens under opvarmningen, dette er der vel egentligt ikke noget mærkeligt i, vel? nåh, men når vvb er oppe i temp, og jeg kigger inde ved askeskuffen, så er der en lille smule fugtigt langs hele den indvendige kant. Er det ok med en lille smule kondens, eller kan det lade sig gøre helt at komme af med det?

Det har helt sikkert hjulpet at sætte pumpestart op til 60 fra 0, men jeg tænker at næste skridt kunne være, som Levi foreslår, at sætte shunt temp op til 60 og kedel temp til 70, lyder det som en god ide?

shunten virker iøvrigt, jeg kan tydeligt mærke vandet strømme rundt når temp er nået.

har i noget yderligere input om mine tal?



Ja KT 70 - 75 er en god ide jeg har aldrig kørt med mindre det giver da også den bedste forbrænding og shunt på 60 så skulle din kedel gerne være helt tør når den har kørt en dags tid, Start og stop kan give lidt kondens problemmer hvis den står på et meget koldt gulv i et meget koldt rum og hvis fyret når at blive meget koldt før næste start. Men det med start og stop er vel kun om sommeren når det er lunt i vejret så vil fyret normalt ikke lave kondens og om vinteren køre den jo hele tiden og er varm. icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
elpres
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 864
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Kontakt:

Installation af pillefyr

Indlægaf elpres » 22 apr 2013 21:34

Olaf13 skrev:

Ja KT 70 - 75 er en god ide jeg har aldrig kørt med mindre det giver da også den bedste forbrænding og shunt på 60 så skulle din kedel gerne være helt tør når den har kørt en dags tid, Start og stop kan give lidt kondens problemmer hvis den står på et meget koldt gulv i et meget koldt rum og hvis fyret når at blive meget koldt før næste start. Men det med start og stop er vel kun om sommeren når det er lunt i vejret så vil fyret normalt ikke lave kondens og om vinteren køre den jo hele tiden og er varm. icon_cheesygrin.gif


ja jeg prøver med KT på 70, og ser hvad der sker. Jeg tænker os over et eller andet jeg kan stikke ind under kedlen, som kunne isolere imod det kolde gulv, der er dog ikke så meget plads. Måske kunne jeg stikke en skamolplade ind under askeskuffen, ved ikke om det er en god ide overhovedet.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster