9002 røgføler alarm

: 15 sep 2012 07:18
af miller
Jeg har en 9002 styrring på min KL,men den er begyndt at lave røgtemp. alarm. Jeg skiftede røgføler i april og fyret har været slukket hele sommeren,og selv om fyret er slukket kan røgtemp godt finde på at skrive alt fra 22-384 grader hvis den da ikke bare skriver xxx,jeg har kontrolleret stik og ledninger og de fejler intet. Mon det vil hjælpe med en opdatering eller har i andre gode ideér?

Miller

9002 røgføler alarm

: 15 sep 2012 11:56
af bioservice
hvad er versionen du har i styringen, den sidste nye er 3,?? deromkring..

prøv evt at bytte om på ledningerne til røgføleren, det kan afhjælpe ..

9002 røgføler alarm

: 15 sep 2012 15:50
af miller
Det er version 3,09. Jeg har sat den gamle GECO på igen,så jeg kunne få noget varme på,men jeg prøver at skifte tilbage igen i morgen og så bytte ledninger.

Miller

9002 røgføler alarm

: 15 sep 2012 15:56
af bioservice
Så er løsningen ikke en opdatering, det hjælper ikke, byt ledningerne, eller prøv at korte ledningen på røgføleren op, jeg har erfaret at på nogle af de nyere multi 22 kedler er ledningen til røgføleren temmelig lang, her laver den samme fejl, men hvis den kortes ned til ca 0,5 m så holder det op, men det er selvfølgelig en anden styring...

9002 røgføler alarm

: 15 sep 2012 17:03
af miller
Det skal prøves..mange tak

Miller

9002 røgføler alarm

: 16 sep 2012 08:52
af svsommer

9002 røgføler alarm

: 16 sep 2012 09:37
af miller
Så har jeg fået kortet af ledningen og tændt op,og sikke det bare gik derud a´,den strøg lige op på 100% og en RT på 180 grader :great: ,hvorefter den så begyndte at tælle ned på RT og da den nåede 102 grader gik den i pause og derefter kom xxx og fyret slukkede :( . Nu prøver jeg at bestille den føler som Svsommer linker til,og ellers er det vel "bare" et nyt print :evil: L.... styrring.

Miller

9002 røgføler alarm

: 19 sep 2012 04:53
af miller
Nu har jeg fået byttet føleren UB hos Eksperten i Næstved,og den virker,så nu vil jeg håbe at den bare køre derud a´.

Miller

9002 røgføler alarm

: 03 okt 2012 14:09
af miller
Glæden var kort,og styringen måtte ud. Men efter 14dg med GECOén tænkte jeg,arh det må da kunne lade sig gøre at finde fejlen,så afsted til en elektromekanikker. Han målte lidt på den og fandt frem til at det var lodningen mellem print og klemmen til røgtemp der var gal. Så der blev sat 2 ledninger på print og om i klemmen,og det har virket lige siden :great:Hele operationen kostede mig 40 kr(6 stk wienerbrød)istedet for 1800 kr for et nyt print.

Miller