Jeg har lidt problemer med første opstart af anlægget.
Kan det passe at man skal varme på følern til røg temperaturen.
Er det noget der kan undgåes ved noget opstilling.
Jeg skal bruge fyret som backup for mit brændefyr.
Jeg kunne jo frygte at pillefyret ikke vill starte op på grund af det med røg temeraturen.

opstart af biomaks

: 13 sep 2012 21:12
af Zarge
Nej det kan ikke passe... Men mener der er noget i styringen med at røgtemp skal op på et vist niveau under opstart for at fyret "ved" at fyret er startet korrekt, ellers gå den i fejl...
Mener den temperatur kan justeres... Men jeg ved ikke om det er den rigtige måde at løse problemet på...

opstart af biomaks

: 13 sep 2012 21:15
af Dinsen
Under montørinstillinger finder du røgstarttemp, hvad står den til?

opstart af biomaks

: 13 sep 2012 21:29
af Zarge
Du skal bare passe på at den ikke kommer til at stå for lavt... Den kan sættes så der kompenseres for en general lav røgtemp, men den skal jo stadig være høj nok til at den kun opnåes når fyret reelt er startet rigtigt op, ellers bliver det noget rod, så lad vær med at sætte den "kunstigt" lavt... ;-)

opstart af biomaks

: 13 sep 2012 21:31
af Dinsen
Fra fabrikken står den på en 12-15 stykker, og den kan let halveres ;)

opstart af biomaks

: 13 sep 2012 21:39
af Zarge
Ok, står den til "en stigning på x-antal grader"? Troede den stod til at specifikt gradtal... Så lærte jeg også lidt iaften :-)

opstart af biomaks

: 13 sep 2012 21:42
af Dinsen
Zarge » 13 Sep 2012, 21:39 skrev:Ok, står den til "en stigning på x-antal grader"? Troede den stod til at specifikt gradtal... Så lærte jeg også lidt iaften :-)
Nej nej, du har røgtemp minimum, den bestemmer hvornår du får en alarm udbrændt, røgstarttemp, er stigningen der skal til før fyret slår over på drift og begynder at modulere op :great:

opstart af biomaks

: 13 sep 2012 22:59
af toberg
Ok har det ikke tændt lige nu.
Hvor er det jeg skal se er det
røgstarttemp der skal stilles
eller er det
regrampetid

opstart af biomaks

: 13 sep 2012 23:02
af toberg
Når jeg skal sætte fyret op første gang, forekommer det mig at have læst at jeg i et døgn skal lade sneglen køre.
Herefter måle op hvor meget der er kommet.
Hvordan gøres det i praktis hvis det er nødvendigt.
Prøven skal vel så bruges til noget indstillling

opstart af biomaks

: 14 sep 2012 05:39
af Dinsen
toberg » 13 Sep 2012, 22:59 skrev:Ok har det ikke tændt lige nu.
Hvor er det jeg skal se er det
røgstarttemp der skal stilles
eller er det
regrampetid
Det er røgstarttemp. Regrampetid er hvor hurtigt eller langsomt fyret modulerer når det er i drift.