Side 1 af 1

Styring

: 08 sep 2007 07:39
af ksm flisstoker
Jeg kunne ikke se et forum der kun omhandlede styring, så her kom det tættets på.

Jeg har i foråret købt et Ksm- flisstoker brugt. som blev installeret og kørte fejl frit.
Nu er det så blevet for koldt for fruen og hun vil have varme på igen..
Men nu efter opstart kører fyret af helvede til.. Problemet er at det brænder baglæns. Det tager et par dage og sneglerøret bliver ikke så varmt at det udløser den elektriske eller thermiske brandsikring.

Hved gør jeg galt???

Jeg har prøvet at pille lamdasonden ud for at se ilt% i det fri, her viser den 12% ville mene den skulle vise noget mere da ilt% i det luft vi indånder vel ligger på ca 21%.

: 08 sep 2007 09:41
af søren ø
Uden at have den store forstand på KSM kedler, lyder det som om at indføringen skal sættes op, og det er fordi "bålet" ikke bliver skubbet langt nok frem, og dermed over tid når dit magasin. Det er mit bedste bud.

: 08 sep 2007 09:48
af carsten8310
Og hvis der er pausefyring på dyret så kan den også sættes op.

: 08 sep 2007 10:15
af Brian B
hej
din lambda sonde skulle gerne vise knap 21 som du selv siger. kan du ikke kalibere den ude i fri luft ?
ellers lyder det til den skal have noget mere at leve af.

: 08 sep 2007 13:47
af Anonymous
Hvis det er en styring med iltstyring, er der vel ingen grund til at justere på tiderne det skulle den vel selv gøre?

Men som Brian B skriver er det lambda sonden der skal kalibreres, for hvis den måler en forkert ilt % vil den også dosere/blæser forkert. Dette vil enten medføre tilbagebrændeing eller en masse uforbrændt materiale i askeskuffen.

Så ud med lambdasonden i fri luft og kalibrerer den, i med dem igen og se om det ikke virker. Og husk i samme omgang at kontrollere at alle samlinger i røgrør er tætte så der ikke suges falsk luft og på den måde laves "falske" målinger.

MVH
Nicolai