Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Iltstyrring til Atmos 25

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
vigasproblemer
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Kontakt:

Iltstyrring til Atmos 25

Indlægaf vigasproblemer » 31 aug 2012 08:04

aaaaa ja og nej.
co2 styre spjælet som reguler på både primær og sekondær, og det er rigtig at jo højre co2 jo mere abnes spjældet.
ventilatoren styres af temperaturen, den begynder ca 10 grader før setpunkt at reduser omdregninger for at knække den stejle kurve, sådan at den kan holdes i gang indtil kedlen er brændt ud.
Det får jo indflydelse på co2 målingen og så vil spjældet reguler igen, så det er en hårfin balangse.


JesperKonge
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 15 feb 2010 23:03
Mit fyr: Atmos DC25-SD, 1200 liter akku
Areal: 160
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Geografisk sted: Hårup v/Silkeborg

Iltstyrring til Atmos 25

Indlægaf JesperKonge » 15 sep 2012 17:36

Er der nogen der har lidt "insider" viden omkring hvordan den regulere?
Jeg har gået lidt med tanken om en ilt styring af primær/sekundær spjældet.
Der hvor jeg kan se et problem er, at der kan være flere muligheder for hvad der er den "rigtige" regulering - eks: fyret går med ilt underskud; 1: mere primærluft, deraf mere korrekt forbrænding 2: mindre primærluft, deraf (efter tid) mindre gang i bålet, når ilden er trappet ned, bliver "blanding" korrekt.

Løsning 2 er jo den "optimale" set ift bedst virkningsgrad, men hvordan ved styring, om der kan rettes op ved at lukke af for primær luft eller ej.

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1074
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Modtaget likes: 2 gange

Iltstyrring til Atmos 25

Indlægaf Skovløber » 16 sep 2012 08:34

Pas ?
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
http://mynster.asuscomm.com/standard/default.php
User : stokerpro Pass : stokerpro
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

JesperKonge
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 15 feb 2010 23:03
Mit fyr: Atmos DC25-SD, 1200 liter akku
Areal: 160
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Geografisk sted: Hårup v/Silkeborg

Iltstyrring til Atmos 25

Indlægaf JesperKonge » 22 sep 2012 20:27

nyhed der omhandler lidt det samme, men stadig uden noget "rigtig" information http://ing.dk/artikel/132423-automatisk ... rfyrmester