Side 1 af 1

Lande kode "DE LVD"

: 29 aug 2012 17:58
af Zarge
Hejsa jeg er åbenbart ved en fejl kommet til at sætte en landekode til Germany LVD, og ikke bare Germany...
Køre op og ændrer det imorgen... Men kunden hyler og skriger over at inverteren så kun laver det halve...
Ud fra hvad jeg kan finde så begrænser landekoden bare til 3,68 (det er en 3kw inverter) så det kan jeg ikke se det helt store problem...
Men er der andre forskelle, syntes ikke rigtigt jeg kan finde noget brugbart, det er jo rart at ha lidt fakta...

Lande kode "DE LVD"

: 29 aug 2012 19:39
af Zarge
Ikke for at jave med jer... Men håber nogen kan komme med lidt indput iaften, så jeg kan "forsvare" mig (eller undskylde...) imorgen tidlig... ;-)
Forresten... drinking25.gif

Lande kode "DE LVD"

: 29 aug 2012 20:08
af neonus
Du får lige mine vise ord:

Shit happens - lær at lev med det ;-)

Lande kode "DE LVD"

: 29 aug 2012 20:09
af Zarge
Hæhæ... gør jeg skal også... men vil jo gerne lære... ;-)

Lande kode "DE LVD"

: 29 aug 2012 21:11
af BWJ
Er det en folkevogn en DVD eller noget helt tredie du har lavet forkert kode på ?

Lande kode "DE LVD"

: 29 aug 2012 21:18
af Zarge
Hæhæ fair nok... Tænkte at det var nok at den lå i "solcelle, inverter" kategorien.... :oops:
Det drejer sig om en Delta Solivia 3,0 Inverter... icon_cheesygrin.gif

Lande kode "DE LVD"

: 29 aug 2012 21:41
af BWJ
Hvis landekode er sat til DE, vil den derate med 40% hvis den "ser" over 50,25Hz i nettet, i DK tillades 51Hz, så det er vel sandsynligt at den yder ca det halve

Lande kode "DE LVD"

: 29 aug 2012 21:52
af Zarge
ok tak for svaret, problemet er at vi if producenten skal sætte den til DE ( den kan ikke sættes til DK)
Men inverteren har både DE og DE LVD, og det skulle være den sidste der er problemet...
Men det vil jeg da lige prikke lidt til dem ang det du siger, hvis det er korrekt er det jo mildelst talt noget skidt... :-(

Lande kode "DE LVD"

: 29 aug 2012 22:19
af BWJ
Ja ikke godt :( samtidig kører det tyske net med reaktiv energi, modsat det danske som ikke understøtter endnu.
I tyske krav til invertere står flg .
Frequency-based power reduction: Inverters will remain active when the frequency is between 47,5-51,5Hz. Above 50,2Hz the inverter will start reducing power at a rate of 40% per Hz.

Men du må godt give feed back. :great: