Problemer med iltstyring

: 24 aug 2012 07:22
af Flunk
Hej Forum

Jeg har brug for hjælp
Jeg har en Scotte v 6.77 med iltstyring
Jeg kører VVB drift
Det kører fornuftigt.
Efter at have fået monteret Stokerkontrol kan jeg dog se at der er visse problemer.
Når fyret varmer op, går det ud i visse situationer
Det ser ud til at ilt& dykker for meget, hvorefter blæseren skruer op for at kompensere og bålet blæser ud?
Hvordan undgår man at ilt% falder så meget.?

Problemer med iltstyring

: 24 aug 2012 07:32
af pille bruger
Du skal grund justere fyret først: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Ilt styring kan ikke rede en forkert indstilling.
Dette problem, sammenholdt med den visning du havde i display under vvb. produktion,
tyder på at du har et par forkerte indstillinger.

Problemer med iltstyring

: 24 aug 2012 07:33
af Flunk
Jeg prøver igen.
Tak for hjælpen

Problemer med iltstyring

: 28 aug 2012 11:17
af Flunk
Har nu lavet ny afvejning, og ny indstilling af flammen.
Der er stadig problemer med at få iltstyringen til at fungere ordentligt.
Den kører VVB drift, og skal altså kun opvarme VVB fra 42-55 grader 1-2 gange pr døgn.
Kedlen er når den starter blevet ca. 35 grader.
Men under opvarmningen går det galt.
Ilt% falder meget, og pilletilførslen stoppes herfor, og blæseren skrues op.
Herved går bålet tit ud, og der laves ny optænding.
Det kan ikke passe at der skal være 3-4 optændinger for at varme VVB op.
Er der ikke nogle PI indstillinger til iltstyringen der trænger til at blive justeret?

Problemer med iltstyring

: 28 aug 2012 11:32
af lamborg
Du har sikkert denne her.
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... %20ilt.pdf
men det du skal bide mærke i er at din ilt styring kun kan regulere 10-20 og 30 % i forholde til om den kører 10-50-100 % drift.
Det vil sige at står din blæser i lavlast (10%) til feks 18 så ligger det område itlstyringen kan regulere 1,8 over eller under og derfor skal man helst ligger nogenlunden rimeligt i grundindstillingen.

Problemer med iltstyring

: 28 aug 2012 12:09
af Flunk
Ja det er den.
Jeg syntes jeg har prøvet at lave grundindstilling. Jeg må forsøge igen.

Problemer med iltstyring

: 28 aug 2012 12:16
af pille bruger
Start helt forfra.
Find stage 4.
Afvej piller er ok. Springes over.
Sluk fyret. Udtag iltsonde og kalibrer den. Sæt den ind på plads igen.
Stil iltstyring på vis.
Start op i 10 %.
Foretag luft indstilling ved 10 - 50 - 100%
Giv dig god tid mellem indstillingerne. Mindst 6 min.
Ellers er styringen ikke oppe i korrekt drift effekt.
Når du stiller luft har du nu mulighed for at aflæse ilt % uden at iltstyring aktivt regulerer noget som helst.
I lavlast rammer du ca. 16 %, midt ca 12 % og høj ca 8 %
Når fyret er korrekt grundstillet kan ilt styring stilles på JA.
Nu vil iltstyringen regulere forbrændingen.

Problemer med iltstyring

: 28 aug 2012 12:25
af Flunk
Tak for vejledning.
Jeg må prøve igen, og så være lidt mere omhyggelig.

Problemer med iltstyring

: 28 aug 2012 12:36
af lamborg
ety godt fif når du stiller blæser er at gå ind i billede 3 (tror jeg nok det er ) der kan du se ønsket blæs og aktuelt blæs. Derved kan du følge med i om det du har stillet blæseren til er også det den kører når du kikker ned i dybet. Så behøver du ikke stå og vente et stykke tid men er sikker på at den kører det du har bedt den om

Problemer med iltstyring

: 28 aug 2012 12:56
af Flunk
lamborg » 28 Aug 2012, 12:36 skrev:ety godt fif når du stiller blæser er at gå ind i billede 3 (tror jeg nok det er ) der kan du se ønsket blæs og aktuelt blæs. Derved kan du følge med i om det du har stillet blæseren til er også det den kører når du kikker ned i dybet. Så behøver du ikke stå og vente et stykke tid men er sikker på at den kører det du har bedt den om
Godt input, tak for det.