Jeg har købt et biomax pillefyr. Jeg har et brændefyr og en akumulerings tank
Der er pex rør til central varme og gulvvarme med 2 varme styringer af gulvvarme kredse, med pumper og føler.
på akumulerings tanken har jeg en ladomat 21.
Der er åben ekspansion.

Jeg vil gerne at brændefyret er det jeg fyre i når jeg er hjemme og pilefyret tager over når brændefyret ikke levere tilstrækkeligt varme.
Hvis det kan lade sig gøre vil jeg gerne have at brændefyret lukkes hvis temperaturen er så lav at pillefyret tager over, så brændefyret ikke kommer til at virke som en radiator.

jeg vil gerne være sikker på at mine pex rør ikke for for meget varme hvis jeg skulle værte uheldig at fyret kommer op at koge.

på mit biomax 16 sider der et stystem der skal sørger for at kedlen opnår korekt arbejdstemperatur, men er det nødvendigt når der er en ladomat.

umidlbart har jeg mange pumper. 2 på mine gulvarme kredse. 1 på ladomaten og en bag på biomax 16, kan der spares nogle pumper.

er der en der kan hjælpe mig med lidt vejledning til hvordan jeg for det her til at køre.

hvad skal jeg bruge af styringer føler osv.

gerne et diagram hvis der er en der ligger inde med det.

på forhånd tak


toberg
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 96
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54

Biomax 18 og brændefyrs opstilling

Indlægaf toberg » 16 aug 2012 22:06

Ok det var vist en af de svære spørsmål