Side 1 af 2

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 15 aug 2012 10:51
af Hangaard
Hej alle,
Jeg har en KLNE sunteams 10000 som er droslet ned til 6Kw, alle mine paneler sidder på indgang A hvor der er 3 serielle forbindelser, den har desuden en indgang B også med 3 serielle forbindelser som er ubrugte.
Mit spørgsmål er så hvis jeg gerne vil udbygge anlæget fks. med 2-4 paneler kan man så bare tilslutte disse til indgang B på en af de 3 serielle forbindelser, eller skal der en vis antal på for at det virker ?
Her tænker jeg især på start strøm som inverteren skal bruge for at starte med at producer strøm, eller er det ligemeget når der er paneler på indgang A i forvejen.

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 15 aug 2012 19:01
af Rasmus Jensen
Du skal jo som minimum op på 250Vdc inden inverteren starter. Og det skulle jo også gerne være sådan at de laver noget ved let overskyet vejr. Så du skal nok op på 450V for at få lidt ud af det. Hvis du bruger 45V paneler - så skal du helst have 10 i serie.

Hvad med muligheden for at bygge på de paneler du har nu? Kan det lade sig gøre. Hvordan er dit anlæg stykket sammen?

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 15 aug 2012 19:44
af Hangaard
Der er 14stk. i serie (2rækker på taget a 7 paneler) desværre er det ikke muligt at udvide så vidt jeg kan se da der ikke er plads til 8 i rakkerne da panelerne fylder hele vejen fra tagrenden til tagryggen.
Men inverteren kunne godt trække 16 paneler pr. sereiel streng uden den når de 800V ved - 10grader

Men hvis jeg skal ændre på det nuværende så kræver det jo en del kan jeg regne ud, ellers er det vel 1 seriel streng ekstra med 14 stk på.
Troede bare at når der allerede var paneler der "starter" inverteren op så kunne man godt sætte fks. 2 paneler på den anden trækker.

Vil det lætteste (bedst) være at lave en række mere på taget med 6 stk i og så ændre kabel føringen til de eksisterende således at der kommer 16 paneler pr. seriel forbindelse og alle på samme trækker ?
panelerne er iøvrigt ZNshine 195W med 3 dioder

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 15 aug 2012 20:32
af Rasmus Jensen
Skal lige forstå det rigtig.
De 6 paneler du vil sætte på, vil de sidde på samme tag, samme hældning og uden skygger? - Så er det absolut en mulighed.
Hvornår er de paneler du har nu sat op?
Du kan tænke det lidt som om at hver MPP er sin egen lille inverter - De kan så nogle gange kobles parallel. Parallel kobler man paneler, så skal man bare huske at man dubler strømmen, og den skal holdes inden for det inverteren kan tåle.

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 15 aug 2012 20:59
af Hangaard
Anlæget er helt nyt, jeg ville bare gerne vide om man kunne udbygge uden større problemer,
Grunden til at jeg skrev 6 paneler ekstra er forde der lige nu er 3 strenge á 14 paneler, men hver streng kan jo godt køre med 16 paneler (altså 6 ekstra) de vil så komme på ved siden af alle de 42 andre, der vil komme skygge på dem men først om aftnen, (vil tro der kommer skygge efter kl 18 på denne her tid af året, men panelerne er jo skygge optimeret med 3 dioder så det vil jo ikke gå ud over alle i seriel forbindelsen.
Men hvis jeg skal have 16 pr. streng så skal jeg jo tage 2 rækker + 2 fra den 3 række og så vider så jeg skal jo ændre på kabel føringen til de eksisterende paneler, men det kan også vise sig som en god ide da den skygge der vil komme er skrå fra en vinkel (vinkel stue).

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 15 aug 2012 21:21
af Rasmus Jensen
Ja - ta der hvor + eller minus går ind/ud flytte til de ny paneler også kabel mellem de "gamle" og de ny. Lyder mere rodet end det er. icon_cheesygrin.gif

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 16 aug 2012 19:15
af Hangaard
Tænkte lige på at jeg jo har 3 seriel strenge på taget a 14 paneler, alle de 3 strenge sidder på samme MPP tracker, men da inverteren har 2 MPP tracker så kunne jeg jo sætte den ene serielle forbindelse over på MPP 2, den lever jo så start strømmen, og så skulle der vel ikke være noget i vejn med at der kun er 2,4 eller 6 paneler på den næste serielle forbindelse, altså en konfig der kunne se sådan her ud,
1 MPP= 2 stk. serielle strenge med 14 paneler i hver.
2 MPP= 2 stk. serielle strenge med 14 paneler i første streng og 4 paneler i streng nr.2
eller duer det heller ikke ?

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 16 aug 2012 19:28
af BWJ
Hangaard » 16 Aug 2012, 19:15 skrev:Tænkte lige på at jeg jo har 3 seriel strenge på taget a 14 paneler, alle de 3 strenge sidder på samme MPP tracker, men da inverteren har 2 MPP tracker så kunne jeg jo sætte den ene serielle forbindelse over på MPP 2, den lever jo så start strømmen, og så skulle der vel ikke være noget i vejn med at der kun er 2,4 eller 6 paneler på den næste serielle forbindelse, altså en konfig der kunne se sådan her ud,
1 MPP= 2 stk. serielle strenge med 14 paneler i hver.
2 MPP= 2 stk. serielle strenge med 14 paneler i første streng og 4 paneler i streng nr.2
eller duer det heller ikke ?
Hvordan kører du de nuværende 3 strenge parallel ind på MPP 1 ?

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 16 aug 2012 19:37
af Hangaard
På hver MPP er der tilslutning til 3 serielle strenge og alle 3 sidder på MPP 1 som det er nu og slet ingen på MPP 2.
Også derfor jeg vil mene at jeg kan flytte den ene streng over på MPP 2 hvis det vil betyde at jeg så kan lave en ny streng til fks. 4-6 paneler og hvis det er som jeg tror så kan den nu valgfri sættes til MPP 1 eller 2

udvidelse af eksisterende solcelle anlæg

: 16 aug 2012 20:26
af Rasmus Jensen
Jeg kender ikke helt systemet med flere indgange i en MPP - så jeg vil anbefale dig at skrive til den danske importør. De må kunne forklare hvordan det skal gøres