Side 1 af 1

Mulig løsning vedr. tilbagebrand Compact

: 06 sep 2007 12:21
af Passat
[color=#][font=Courier New]
Hej

Jeg har netop indmeldt mig som bruger, for nemmest at komme ud til alle jer der er på dette forum.

Vi har på Passat Energi brugt sommeren på at lave forsøg vedr. tilbagebrand for at mindske risikoen for tilbagebrand på compactkedler.

Årsagen til tilbagerbrand er i prioriteret rækkefølge, en kombination af en eller flere fejl ved brugermåde/installation/kedlen:
1. Meget lavt forbrug i længer perioder(dvs. forår/efterårsdrift uden forbrug, til stort andet end varmt vand)
2. Manglende trækstabilisator (meget træk i skorsten, giver ekstra luft til forbrænding under lavlast)
3. Utæt magasin (pakninger eller lign.)
Fejl pkt. 2 og 3 kan man jo umidelbart løse, hvorimod pkt. 1 er mere svært.
Derfor har vi efter mange forsøg fundet en løsning på problemet, der indebærer en "luftreduktionsprop" med et 3mm hul der skal monteres i luftslangen imellem blæserhus og magasin.
Alle vores kedler der sendes fra Passat vil for eftertiden have monteret denne "luftreduktionsprop", som mindsker tilbagebrandsrisikoen betydeligt ved lavlast.

Compact ejere der har problemer med tilbagebrand kan ringe til Passat Energi A/S tlf. 86652100 (tryk 2 for service) og uden beregning få tilsendt en sådan "luftreduktionsprop", samt vejledning i hvordan den isættes. "
Det skal dog understreges at trækket i skorsten, samt magasinets tæthed stadig kan have betydning vedr. tilbagebrand.


MVH
Michael Espersen
Passat Energi A/S [/font] [/color]

: 06 sep 2007 14:59
af thy
super info... tak for det :great:

service det kan vi lide :great:

: 06 sep 2007 15:23
af Ole S.
Hej

Se, det er da en service der vil noget. Flot flot.

Mvh Ole

: 12 sep 2007 11:22
af karlsen
Så har jeg bestilt en "luftreduktionsprop". Efter som jeg kan se at ham der have huset før os, har haft nogle problemer med tilbagebrand.
Så at kunne få en prop UB er da
SUPER SERVICE.

Re: Mulig løsning vedr. tilbagebrand Compact

: 17 sep 2008 00:01
af MIC
Hej Michael fra Passat.

Nu har jeg et fyr fra 2006 Psassat c2 og der er en Balofix ventil på den slange der går fra blæser til magasin.
1. Hvad er den slange egentlig til ?
2. ville det have samme effekt at lukke lidt for denne ventil istedet for reduktionsproppen?

MVH Michael

Re: Mulig løsning vedr. tilbagebrand Compact

: 17 sep 2008 07:54
af Klaus
MIC skrev:Hej Michael fra Passat.

Nu har jeg et fyr fra 2006 Psassat c2 og der er en Balofix ventil på den slange der går fra blæser til magasin.
1. Hvad er den slange egentlig til ?
2. ville det have samme effekt at lukke lidt for denne ventil istedet for reduktionsproppen?

MVH Michael
Den tror jeg jeg kan svare på.
Slangen er der så der er overtryk i magasinet, så er der mindre risiko for tilbagebrand.

Super service fra Passat :great: