Side 1 af 2

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 09:15
af Idor
Hej alle.
har brug for noget teknisk assistance af den rette, som ved det - og ikke af alle dem, som har hørt hvad man plejer. Ikke for at fornærme nogen.

Man har altid sagt min 60 grader på retur vandet og det forstår jeg ikke. Er det ikke mere differencen mellem fremløb og retur, som ikke må blive for stor. Dvs hvis man har fremløb på 60 så var evt returløb på 40 ok, da differencen kun er 20 grader... Og kører man ind med 80 grader er retur på 60 ok, osv....

Jeg skal i fremtiden have sat et black star pillefyr op og skal have sat en termostat på returen. Forestiller mig at fremløbs temp skal være ca 60 grader. men hvis den gamle regel med 60 grader på retur er gældende, kommer fyret så ikke til at stå og træde i sit eget vand. Den eneste måde den kan få 60 retur på, er ved at lukke det direkte ind i sig selv igen. Blander den det med noget koldere, bliver det ko under 60 på retur. Bliver kedlen varmere end de 60 grader den er stillet til, drosler den jo ned... :|

Så er det 60 grader på retur man stiler efter - eller en difference på f.eks max 20 grader på frem/retur løb.. :roll:

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 09:19
af pille bruger
Her er en guide hvor du kan se installationen: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Forskel på frem og retur bør være 15 gr.
Hvis fremløb vælges 60 gr. så kan retur fint være 45gr.
Bliver forskellen større kan der forekomme kondens = rust.

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 09:28
af Idor
Ja, det er supert... Det var lige som jeg håbede på....
Og så det korte øjeblik den laver varmt vand og går op i temp, ser man bort fra. Det er vel kun ved længerevarende overskridelse af diiferencen i frem/retur, som er skadeligt... Er det ikke korrekt eller...????

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 09:33
af pille bruger
Idor » 30 Jul 2012, 09:28 skrev:Ja, det er supert... Det var lige som jeg håbede på....
Og så det korte øjeblik den laver varmt vand og går op i temp, ser man bort fra. Det er vel kun ved længerevarende overskridelse af diiferencen i frem/retur, som er skadeligt... Er det ikke korrekt eller...????

Lige præcis. :great:

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 09:34
af Zarge
Læste godt at du ikke vil ha " har jeg hørt-svar" men her kommer nu lige et alligevel...;-)
Har der ikke være noget snak om at røgen kan kondensere i røgkanalerne hvis kedelfladerne er for kolde. Med tæring/syre-angreb til følge, eller har jeg misforstået noget?

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 09:34
af Oldgaard
Arrg Michael ;) skal du ikke arbejde :)
Idor » 30 Jul 2012, 09:28 skrev:Ja, det er supert... Det var lige som jeg håbede på....
Og så det korte øjeblik den laver varmt vand og går op i temp, ser man bort fra. Det er vel kun ved længerevarende overskridelse af diiferencen i frem/retur, som er skadeligt... Er det ikke korrekt eller...????
jep, men forresten er det en alm. blackstar kedel eller den nye med semirens du skal sætte op ?
hvis det er den nye kedel, så vil jeg anbefale at køre med en retur på min 50° da røgtemperaturen på den nye kedel er noget lavere end på den alm. blackstar.

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 09:56
af Idor
Har ikke købt kedlen endnu, så det ender nok med at være den nye, hvis den ser fornuftig ud. Har set en af de "gamle" modeller og den så meget lovende ud. Hvis det IKKE skal være den nye, er der sikkert nogle fanatikkere, som skal have den nye og så har en ekstra, de ikke skal bruge mere... icon_cheesygrin.gif

50 grader er også fint. Det er mere tanken om det med 60 frem og retur igen, så kører den jo nærmest i sit eget vand...

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 10:00
af pille bruger
Oldgaard » 30 Jul 2012, 09:34 skrev:Arrg Michael ;) skal du ikke arbejde :)

Nej icon_cheesygrin.gif
FERIE :great:

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 10:10
af Flunk
pille bruger » 30 Jul 2012, 09:19 skrev:Her er en guide hvor du kan se installationen: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Forskel på frem og retur bør være 15 gr.
Hvis fremløb vælges 60 gr. så kan retur fint være 45gr.
Bliver forskellen større kan der forekomme kondens = rust.
Jeg er ikke enig!
Har professionelt arbejdet med kedler o.s.v. hele mit liv.

Det der giver kondens i kedlerne, eller for den sags skyld i røggassystemet, er hvis nogle steder i kedlen på røggassens side, kommer under røgens kondenseringstemperatur.
Kondenseringstemperaturen er afhængig af såvel temp, som fugtindhold i røgen.
Ved normal forbrænding af biomasse, ligger kondenseringstemperaturen på ca- 45-47 grader.
Man anbefaler som tommelfingerregel at røgtemperaturen i skorsten en meter nede i skorsten skal være 55-60 gradet for at undgå løbesod.
Løbesod er kondenseret vandamp fra røgen afsat på kolde områder i skorsten.

Temperaturforskellen på 15 grader mener jeg er en reminisens fra dengang man havde støbejernskedler samlet af moduler.
De havde en tendens til at blive utætte ved for stor forskel mellem fremløb og retur.

Temperatur på returvand til kedel

: 30 jul 2012 10:49
af pille bruger
Flunk » 30 Jul 2012, 10:10 skrev:
Jeg er ikke enig!
Har professionelt arbejdet med kedler o.s.v. hele mit liv.

Det der giver kondens i kedlerne, eller for den sags skyld i røggassystemet, er hvis nogle steder i kedlen på røggassens side, kommer under røgens kondenseringstemperatur.
Kondenseringstemperaturen er afhængig af såvel temp, som fugtindhold i røgen.
Ved normal forbrænding af biomasse, ligger kondenseringstemperaturen på ca- 45-47 grader.
Man anbefaler som tommelfingerregel at røgtemperaturen i skorsten en meter nede i skorsten skal være 55-60 gradet for at undgå løbesod.
Løbesod er kondenseret vandamp fra røgen afsat på kolde områder i skorsten.

Temperaturforskellen på 15 grader mener jeg er en reminisens fra dengang man havde støbejernskedler samlet af moduler.
De havde en tendens til at blive utætte ved for stor forskel mellem fremløb og retur.
Erfaringen viser at en fremløbs temperatur på 60 gr. og en retur på 45 gr. virker fint.
Det giver ikke anledning til kondens i kedlen.
Med en trækstabilisator i skorstenen, vil den ekstra luft bevirke at der heller ikke er kondens der.
Støbejerns kedler bør afleveres på National Museet. ( skal læses med den humor det er skrevet :blink: )