Indlægaf pille bruger » 30 jun 2013 21:27

kmc skrev:Har justeret pilleforbrug ned i korrektion Eltænding ned til 70 procent så brændsel under optænding er 27 istedet for 39.
Kan det gå at justere det endnu længere ned ?
Har fået en keramisk eltænder mont. så optændingstiden er nede på 2,45 min. ( fra den ventilere/får puttet piller ind til de er antændte).
Når fyret er i drift, efter optænding, så skal den have oset lidt af det tager 2 min. Kan man prøve med noget mere blæs?
Blæs er på nuværende tidspunkt 120 % ved lav last, 110 i mellem og 110 % i høj.
(blæs under optænding er 20 - 15 - 25).
Men den nye eltænder i keramisk, så oser den ikke inden drift, kun de 2 min efter i drift...
Den når 100 % drift på 7 til 8 min. Måske det osse er for hurtigt, nogen der siger at det måske kan være det.


Det kan være din effekt stigning pr. min der er for stor.
Prøv med 5 %
Der er kun en der kan se om blæsertal er rigtige, og det er dig.
Følg opstart guiden igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


kmc
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 19
Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 135
Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Dagligt forbrug: 4,5 kg
Årligt forbrug: 6 tons

Scottefyr oser ved optænding

Indlægaf kmc » 30 jun 2013 21:51

Effekt stigning hvor gør man det henne? Er det noget med PID instilinger, dem vil jeg helst ikke pille for meget ind. kan du guide mig til til hvordan/hvor henne man gør det? m.v.h kenneth

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7446
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Scottefyr oser ved optænding

Indlægaf pille bruger » 01 jul 2013 07:22

kmc skrev:Effekt stigning hvor gør man det henne? Er det noget med PID instilinger, dem vil jeg helst ikke pille for meget ind. kan du guide mig til til hvordan/hvor henne man gør det? m.v.h kenneth


Du skal ind i PI indstillingerne, og ned til effekt.
Den sætter du den ned til f.eks 5.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

All
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 16 okt 2011 22:16
Mit fyr: Scotte 10kW v6.35
Areal: 150m2
Brændsel: 8mm Svenske træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2665
Dagligt forbrug: 30-40kg

Scottefyr oser ved optænding

Indlægaf All » 02 jul 2013 22:56

Prøv bare at stille eltænding ned på 50 %, det har jeg også gjort.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7446
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Scottefyr oser ved optænding

Indlægaf pille bruger » 03 jul 2013 07:09

All skrev:Prøv bare at stille eltænding ned på 50 %, det har jeg også gjort.


Hvis det hjælper dig at give mindre effekt på eltænderen, og forlænge optændings tiden, så fint.
Men det er nok ikke det der løser hans problem.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.