Side 1 af 2

Udregning !

: 17 jul 2012 11:09
af Skovløber
Hej
Jeg har noget gulvvarme, som er lavet af 15mm pex, desværre.
Jeg har aldrig brugt denne gulvvarme kreds, pga at jeg har haft brændeovn i dette rum, så det har ikke været nødvendigt. Men nu hvor jeg har fået lavet et fyr, ville jeg da gerne undvære at tænde brændeovnen. Problemet er bare at jeg ikke ved om jeg kan varme rummet op, med gulvvaskens allene.
Jeg ved ikke hvor stort et område af gulvet hvor rørene er, men har prøvet at lave nogle test.
Pumpen har jeg skruger på max dvs 18w også flytter den 1.8l i min, altså 110 l/h.
Det tog ca 5 min før jeg kunne se på retur fra gulvvarmen at den steg i temp, dvs at det varme vand var kommet gennem hele slangen.
Da mit pexrør er 15mm og en indvendig diameter på ca 10mm, kan man så ikke regne ud hvor lang røret er...

Udregning !

: 17 jul 2012 11:38
af Bjarke J
Jow, det kan man. Nu må nogen rette mig hvis jeg tager fejl, men jeg kommer frem til følgende formel:

9000 cm3=1 cm3*pi*h

Og efter lidt algebra ender jeg på 2866 cm, sådan ca.

Udregning !

: 17 jul 2012 12:59
af levi
Skovløber » 17 Jul 2012, 11:09 skrev:Hej
Jeg har noget gulvvarme, som er lavet af 15mm pex, desværre.
Jeg har aldrig brugt denne gulvvarme kreds, pga at jeg har haft brændeovn i dette rum, så det har ikke været nødvendigt. Men nu hvor jeg har fået lavet et fyr, ville jeg da gerne undvære at tænde brændeovnen. Problemet er bare at jeg ikke ved om jeg kan varme rummet op, med gulvvaskens allene.
Jeg ved ikke hvor stort et område af gulvet hvor rørene er, men har prøvet at lave nogle test.
Pumpen har jeg skruger på max dvs 18w også flytter den 1.8l i min, altså 110 l/h.
Det tog ca 5 min før jeg kunne se på retur fra gulvvarmen at den steg i temp, dvs at det varme vand var kommet gennem hele slangen.
Da mit pexrør er 15mm og en indvendig diameter på ca 10mm, kan man så ikke regne ud hvor lang røret er...
Det burde absolut ikke være et problem at din gulvvarme er lavet i 15 mm pex, - en 15 mm pex ligger normalt meget tættere end f.eks en 20 mm pex - (15 mm pex - 15 cm midt/midt) - (20 mm pex - 30 cm midt/midt) - hvis du ikke får varme nok igennem til at opvarme rummet/gulvet kan du med fordel montere en minishunt på gulvvarmen, - så er jeg sikker på den vil køre problemfrit - hvis altså det er lavet rigtigt i gulvet natuligvis :great:

Udregning !

: 17 jul 2012 13:23
af Skovløber
levi » 17 Jul 2012, 12:59 skrev:
Det burde absolut ikke være et problem at din gulvvarme er lavet i 15 mm pex, - en 15 mm pex ligger normalt meget tættere end f.eks en 20 mm pex - (15 mm pex - 15 cm midt/midt) - (20 mm pex - 30 cm midt/midt) - hvis du ikke får varme nok igennem til at opvarme rummet/gulvet kan du med fordel montere en minishunt på gulvvarmen, - så er jeg sikker på den vil køre problemfrit - hvis altså det er lavet rigtigt i gulvet natuligvis :great:
Jeg har skam en shunt, men jeg skal da ha fundet ud af, hvor meget rør der er i gulvet... For hvis der er for lidt, så skal jeg jo hæve fremløbstemp betydeligt, for at varme rummet op. Og jeg ønsker altså ikke at sende 55 grader over til huset, når alle andre rum kan nøjes med max 40 grader..

Udregning !

: 17 jul 2012 13:26
af Skovløber
Bjarke J » 17 Jul 2012, 11:38 skrev:Jow, det kan man. Nu må nogen rette mig hvis jeg tager fejl, men jeg kommer frem til følgende formel:

9000 cm3=1 cm3*pi*h

Og efter lidt algebra ender jeg på 2866 cm, sådan ca.

Rummet er 24m2 , så det er vel ikke helt ved siden af med de ca 28 meter 15mm pex..... Vel :wink:

Udregning !

: 17 jul 2012 13:33
af levi
Skovløber » 17 Jul 2012, 13:26 skrev:

Rummet er 24m2 , så det er vel ikke helt ved siden af med de ca 28 meter 15mm pex..... Vel :wink:
Øhm der skulle nærmere være 6-8 meter pr. m2 når det er 15 mm pex = min. 140 meter..... :shock: :oops:

Udregning !

: 17 jul 2012 13:41
af Skovløber
levi » 17 Jul 2012, 13:33 skrev:
Øhm der skulle nærmere være 6-8 meter pr. m2 når det er 15 mm pex = min. 140 meter..... :shock: :oops:
Ja, for pokker da, så er der sku da alt for lidt.
Jeg prøver lige at fyre op og sende 50 grader ind i kredsen. Hvis rummet ikke bliver opvarmet, ja så må gulvet altså hakkes op og ny isolering og beton, laves :(

Udregning !

: 17 jul 2012 19:09
af selquist
En af mine kolleger fik en mand ud med et kamera til at tage varme-fotos af hele hans køkkengulv så han kunne se hvor gulvvarmeslangerne gik. Han skulle have lagt ledninger ned til en koge-ø og ønskede ikke at risikere at fræse i et rør.. Mener ikke han gav alverden for det... Måske var det en ide før du brækker det hele op?

Var der ikke også en tråd på siden om én der fik lavet det samme i et bryggers-badeværelses gulv hvor der ikke var lavet "rigtig" gulvvarme, men blot et rør frem og tilbage? Mener at have set billeder af det...

Udregning !

: 18 jul 2012 22:15
af Aussieboy
Man kan se det bare med en af de billigere it termometer også når der er varme på.men giver ik samme overblik som et foto.

Udregning !

: 18 jul 2012 22:44
af From
Jeg ved ikke hvad det koster at få et firma til at lave termografi, men her http://lejetvarmekamera.dk kan man leje udstyret i en dag for 975 kr.