Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Abb pvs300-Tl3300w-2

Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1603
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 5232kg år 2015
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 8 gange

Abb pvs300-Tl3300w-2

Indlægaf kovas » 23 jun 2012 20:59

Hej til alle.
Jeg starter her en ny tråd ( se Hvordan kontrollere man om inverteren laver det den skal. ) problemet er at min elektrikker har solgt mig et anlæg med ovenstående inverter + 20 sharp nd245a5 paneler. Ovenstående inverter fungerer ikke optimalt efter min mening ( og heller ikke efter abb`s mening), eller elektrikerens for den sag skyld.
Abb siger at der er for mange paneler til en fase, så enten paneler af så det passer til en fase eller flere paneler på så der er spænding til to faser. Min elektriker siger at i følge abb`s egen beregner skal det kunne lade sig gøre.
Egentlig er det vel ikke mit problem, for elektrikeren må vel sørge for, at det fungerer, den løsning han har solgt mig.
Et eller andet sted tror jeg at jeg ender i en forhandling med elektrikeren og der er det at jeg kunne tænke mig nogle forslag til løsning, så jeg har et modspil til elektrikeren. Hvad mener I om problemet? Jeg mangler ganske enkelt noget baggrundsviden.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh


Rasmus Jensen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 667
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 1 gang

Abb pvs300-Tl3300w-2

Indlægaf Rasmus Jensen » 27 jun 2012 07:58

Jeg er helt enig i at det må være dem der har solgt dig sættet, der har et problem.

Når det så er sagt, så ender du nok med at komme komme af med flere penge. Så drejer det sig om at minimere skaden (så få penge som muligt)
Hvis der er plads på taget så synes jeg du skal forsøge at få det optimeret til 2 strenge. Og her er det nok vigtigt at der ABB der laver de beregninger, da din elektriker tilsyneladende har overset noget første gang.
Også må han betale langt størstedelen af det der skal til for at det fungere.

PS. Det kan være panelerne kunne skiftes til nogle andre med fordel
Solcelleanlæg: Idriftsat den 25.07.2012
30 stk ZN-Shine 265W Gallium Inverter Danfoss 12,5K PRO+
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 3&end=TRUE

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1603
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 5232kg år 2015
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 8 gange

Abb pvs300-Tl3300w-2

Indlægaf kovas » 05 jul 2012 19:16

Hej
Takker for svaret. Se afslutningen her; Hvordan kontrollere man om inverteren laver det den skal.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh



Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!

Tilbage til "Solcelle Invertere"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster