lagdeling

: 17 jun 2012 19:19
af kimv
hej hvordan vil lagdelingen være hvis jeg sætter en 500 liter og 750 liter akku tank sammen, vil det fungere fornuftigt med 2 tanke af forskellige str ?

mvh kim

lagdeling

: 17 jun 2012 19:24
af John Skov Jensen
Tilslut dem som seriekoblede, dvs top af den ene til bund af den anden, så virker de som en høj tank på 1250L og deres inbyrdes størrelsesforhold har ved denne koblingsform intet at sige

lagdeling

: 17 jun 2012 19:51
af Breuner
John Skov Jensen » 17 Jun 2012, 19:24 skrev:Tilslut dem som seriekoblede, dvs top af den ene til bund af den anden, så virker de som en høj tank på 1250L og deres inbyrdes størrelsesforhold har ved denne koblingsform intet at sige
Er det altid fremgangsmåden hvis man kobler flere tanke sammen :?:

Mvh.
Christian

lagdeling

: 17 jun 2012 20:58
af mejeristen
Pu ha da Breuner du er igang med at starte en "religions" krig icon_cheesygrin.gif Parallel versus seriel :shock:

Nå spøg til side jeg har haft et setup hvor 2 tanke var koblet parallelt, selv om at de var lige store så gav det problemer med at hive alt varmen ud af den ene tank!
Om det så var måden anlægget var samlet på eller ..? ved jeg ikke, tror det dog ej.

Jeg ville som john, vælge serieforbundne tanke!

lagdeling

: 17 jun 2012 21:01
af Zarge
Med andre ord... Er der nogen ulempe ved at serie koble dem?

lagdeling

: 17 jun 2012 21:36
af kovas
Hej
Her kan du se en svensk løsning http://www.termoventiler.se/media/upload/lm5030_s.pdf

lagdeling

: 17 jun 2012 22:09
af Breuner
Heh.. Var nu ikke meningen at jeg ville starte krig herinde icon_cheesygrin.gif

Grunden til jeg spurgte er at jeg selv er ved at stykke et fastbrændselsanlæg sammen, og jeg må siges at være helt ny i faget, så jeg suger jo alt den viden til mig som jeg kan. Spurgte osse selv i en anden tråd herinde i forummet " viewtopic.php?f=51&t=14633 " omkring lagdeling i en liggende tank, og det var noget hø eller.. Men den snak hører ikke så meget hjemme i den her tråd icon_cheesygrin.gif

Men ifølge den svenske tegning er det vel osse seriel forbindelse som er at foretrække.

lagdeling

: 18 jun 2012 18:34
af kimv
super mange tak, foresten hvor højt tryk skal tankene være godkendt til ved tryk ekspantion ?

lagdeling

: 18 jun 2012 20:20
af John Skov Jensen
Jeg mener det er minimum 6 bar de skal være godkendt til.
Men personligt har jeg det sådan at hvis anlægget f.eks er monteret med en 2,5 bar sikkerhedsventil og akkutank og kedel er godkendt til 3 bar eller derover, så må det siges at være ok. Men paragraf ryttere og andet godtfolk vil sikkert fare i blækhuset over sådan en holdning.

lagdeling

: 18 jun 2012 20:28
af kimv
det var faktisk det jeg selv regnede med mange tak